ministr7 написал : Да это все понятно, только ни как не получиться сделать TN-C-S, только ТТ.

Так как: Цитата Сообщение от ministr7 Посмотреть сообщение Линия старая, с голым аллюминием. Заземление столба есть, но какоето мутное, выполненно ржавым куском арматуры 8 мм.

Вы забываете, что кроме проволоки 8мм, есть еще арматура 16-25мм в самой опоре, и опора вкопана в землю на 2-2,5метра и выведена она на закладную, на которую и заземляется PEN проводник ...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.11.2014 в 12:32:06

ministr7 написал : Тогда как быть с селективным УЗО на ввод, оно точно ненужно?

Если все линии в домашнем щитке будут защищены своими УЗО на 30 и 10 мА, то селективное на вводе нужно как второй презерватив.

0
ministr7
ministr7
Новичок

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 17

06.11.2014 в 12:33:25

Так значит Вы считаете что при текущем состоянии опоры лучше все равно делать TN-C-S, и повторно заземлять на свой контур заземления?

0
ministr7
ministr7
Новичок

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 17

06.11.2014 в 12:37:42

Убедили. Просто были небольшие сомнения в его необходимости. Для меня ведь главное чтобы ничего не загорелось, и никого не прибило :) Три фазы все таки не одна.

0
ministr7
ministr7
Новичок

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 17

06.11.2014 в 12:48:10

Сейчас у меня ввод одна фаза, и выглядит вот так:

Нормальный там ноль?

Если мне на три фазы сделают точно так же, прокатит ли TN-C-S?

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.11.2014 в 12:59:05

Нормальный. Щит даже менять не надо, только начинку. На ноль хорошо бы сделать отдельную шину из медной полосы и и отдельно шину РЕ. Чёрт никак не могу фотку найти...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.11.2014 в 13:04:54

Ладно, вот здесь неплохо описано - http://zametkielectrika.ru/razdelenie-pen-provodnika/ Смысл в том, что нулевая шина должна быть изолированна от щита, а РЕ шина подсоединена. Т.е. у Вас приходит 4 провода, в щите РЕN делите и в дом идет пятипроводка. Основное - надежность такого болтового соединения (с шайбами и гроверами) гораздо выше чем прижим винтиком в кросс-модуле.

0
ministr7
ministr7
Новичок

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 17

06.11.2014 в 13:23:48

Как разделить PEN я знаю, интересует лиш целесообразность разделения его при текущем состоянии опоры, проводов на опоре и щитка. Свой контур заземления я буду делать по любому, так же к нему же присоединю и трубы отопления. И если я буду делить PEN в щите на столбе, то мне придется делать повторное заземление - соединять его со своим контуром. Не буду ли я общим нулем для соседей при какой нибудь аварии?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.11.2014 в 13:29:48

Вы сейчас сделаете ТТ, на пятом проводе будет только заземление, а когда у Вас поменяют сети, то поставите перемычку между PE и N. И получите TN-C-S.

0
ministr7
ministr7
Новичок

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 17

06.11.2014 в 13:51:54

Rumato написал : когда у Вас поменяют сети, то поставите перемычку между PE и N.

Хорошо, этот вариант я и обдумывал изначально, просто нужен был совет. Так я и поступлю.