Zarkon написал :
Нужно проложить кабель питания 12 В в земле. Кабель будет вббшв 2,5х3. Блок питания на 30 А. Кабель связи RS485 - бронированная витая пара.
Это вам к связистам... Асбоцементная труба и колодцы.
Zarkon написал :
Глубина прокладки под асфальтированной дорогой и под землей? 0,8 м с присыпкой и сигнальной лентой?
В каких нормативных документах четко написана глубина прокладки кабеля? Нужно заказчику показать.
ПУЭ
2.3.83. При прокладке кабельныхлиний непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметьснизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.
Кабели на всем протяжениидолжны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной неменее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновеннымкирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм,а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии. Применениесиликатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича недопускается.
При прокладке на глубине 1 - 1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелейгородских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.
Кабели до 1 кВ должны иметьтакую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например,в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т.п. рассматриваются какместа, где разрытия производятся в редких случаях. Для кабельных линий до 20кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории* допускается втраншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпичасигнальные пластмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям,утвержденным Минэнерго СССР. Не допускается применение сигнальных лент в местахпересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и надкабельнымимуфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации илимуфты, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциямв радиусе 5 м.
____________
* По местным условиям, при согласии владельца линий, допускаетсярасширение области применения сигнальных лент.
Сигнальная лента должнаукладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружныхпокровов. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться пооси кабеля, при большем количестве кабелей – края ленты должны выступать за крайниекабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты –смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм.
При применении сигнальнойленты прокладка кабелей в траншее с устройством подушки для кабелей, присыпкакабелей первым слоем земли и укладка ленты, включая присыпку ленты слоем землипо всей длине, должны производиться в присутствии представителяэлектромонтажной организации и владельца электросетей.
2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна бытьне менее: линий до 20 кВ 0,7м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.
Кабельные маслонаполненные линии 110 - 220 кВ должны иметьглубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м.
Допускается уменьшениеглубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также вместах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей отмеханических повреждений (например, прокладка в трубах).
Прокладка кабельных линий 6 - 10 кВ по пахотным землям должнапроизводиться на глубине не менее 1 м, при этом полоса земли над трассой можетбыть занята под посевы.