Господа, строю дом 120 м2 , где будут использованы две технологии несъёмной опалубки Техноблок на стенах и перекрытия Plastbau .
Чтобы не даваться в подробности, обе эти технологии подразумевают слой бетона, утёплённый снаружи слоем пенопласта.
в онлайне есть калькуляторы теплопроводности (например
стена 15 см бетона 10 см пенопласта 3 см облицовочная плита имеет теплопотери 0.36 Вт/м2/K
пол 8 см бетона (в среднем) 12 см пенопласта в среднем (снизу) имеет теплопотери 0.31 Вт/м2/K
потолок 20 см бетона 10 см пенопласта сверху имеет теплопотери 0.36 Вт/м2/K
Окна (пока окончательно не определился какие) примем грубо теплопотери 1 Вт/м2/K
Двери (пока окончательно не определился какие) примем грубо теплопотери 1 Вт/м2/K
Неутепленные фрагменты (чистый бетон) примем грубо теплопотери 2 Вт/м2/K
Стены включая окна 204 м2
Окна 18 м2 (грубо)
Двери 4 м2 (грубо)
Пол 60 м2
Потолок второго этажа 60 м2
Неутепленные фрагменты (грубо) 10 м2
Стены исключая окна и двери 180 м2
Получаем при разнице температуры на улице и дома зимой 23 - (-27) = 50 градусов.
Для обогрева зимой надо
(180 * 0.36 + 60 *.031 + 60 *.036 + 18 * 1.0 + 4 * 1.0 + 10 * 2 ) * 50 = 5541 Вт
при разнице температуры на улице и дома осенью весной 23 - (-2) = 25 градусов.
(180 * 0.36 + 60 *.031 + 60 *.036 + 18 * 1.0 + 4 * 1.0 + 10 * 2 ) * 25 = 2770.5 Вт
при разнице температуры на улице и дома летом весной 23 - (18) = 5 градусов.
(180 * 0.36 + 60 *.031 + 60 *.036 + 18 * 1.0 + 4 * 1.0 + 10 * 2 ) * 5 = 554 Вт
Скажите, пожалуйста, что ещё надо учесть в теплопотерях, чтобы правильно выбрать котёл? Может какие запасы добавить?
Просьба отвечать по теме расчёта теплопотерь.