HeathStalker, на свет (любой) я бы смело ставил AC.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

17.11.2014 в 12:06:34

Johnny написал : на свет (любой) я бы смело ставил AC.

Ну, если говорить про себя, я тоже!:) И ещё на всякие крупные стационарные приборы, вроде холодильника. Тип А я бы поставил в ванную (просто потому, что место такое:)), на линии, где всякая бытовая электроника, особенно компы.

0
HeathStalker
HeathStalker
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Тверь

Сообщений: 27

17.11.2014 в 13:54:43

Поменял схему.

И еще вопрос. Я правильно понимаю, что для нормального соединения кабеля с УЗМ + гребенка + УЗО (Schneider) лучше использовать это: http://www.legrand2.ru/shop_404905_legrand.html

0
Вложение
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

17.11.2014 в 14:11:19

HeathStalker написал : лучше использовать это:

Можно и это (у SE такие приблуды тоже есть!) А можно и не использовать: Если провода гибкие, то наконечник без юбки, если моножила, то прямо так.

0
HeathStalker
HeathStalker
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Тверь

Сообщений: 27

19.11.2014 в 09:26:32

Alarm написал : у SE такие приблуды тоже есть

а артикул не подскажите? а то что-то не найду

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

19.11.2014 в 10:00:44

Каталожный номер: 19091, называется "Клемма распределительная", но она для гибкого провода допускает сечение до 10 кв. мм, для моножилы 16кв. мм. ИМХО, для гибкого Вам недостаточно сечения, а для моножилы, эта клемма, на фиг не нужна!

0
HeathStalker
HeathStalker
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Тверь

Сообщений: 27

19.11.2014 в 10:06:02

Alarm написал : для гибкого Вам недостаточно сечения

а почему недостаточно? Собирался разводить ПВ-3 10кв.мм Мало?

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

19.11.2014 в 10:38:27

HeathStalker написал : а почему недостаточно? Собирался разводить ПВ-3 10кв.мм Мало?

  • Ох, это тонкий вопрос. Я его сам до конца не понимаю.:o У Вас на вводе С50, так? формально, вроде надо бы 16. Но с другой стороны: внутри щита не кабель, а отдельные провода, участки короткие ( ну, максимум 40-50см), да и само пространство щита имеется, с каким-никаким, охлаждением. Поэтому, ИМХО, можно и 10. Но если что, я Вам этого не говорил!:)
0
HeathStalker
HeathStalker
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Тверь

Сообщений: 27

19.11.2014 в 10:42:06

Нашел такую табличку. 10-ки более чем...

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.11.2014 в 10:56:56

HeathStalker написал : Нашел такую табличку. 10-ки более чем...

все эти таблички годятся только напечатать и попу подтереть.

Кроме таблицы 1.3.4 из ПУЭ все остальное брехня!

Для внутренней разводки щитка при вводном автомате 50А достаточно провода 10квадрат

0
HeathStalker
HeathStalker
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Тверь

Сообщений: 27

19.11.2014 в 11:01:54

Solovey, Спасибо

0