baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

13.11.2014 в 14:59:10

А, вот еще заметил, в кладовке розетки нельзя, запрещено это.

0
HeathStalker
HeathStalker
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Тверь

Сообщений: 27

13.11.2014 в 15:06:37

baramov написал : в кладовке розетки нельзя, запрещено это

чем?

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

13.11.2014 в 15:11:20

А еще про теплый пол в санузле, который с розетками. Розетки эти где? Тоже внутри санузла?

HeathStalker написал : чем?

Вот этим:

СП 31-110-2003

4.45 В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное освещение следует выполнять, относя эти помещения к классу П- IIа. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещается.

0
HeathStalker
HeathStalker
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Тверь

Сообщений: 27

13.11.2014 в 15:20:39

baramov написал : Розетки эти где? Тоже внутри санузла?

не, в коридоре

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

13.11.2014 в 15:29:10

HeathStalker написал : не, в коридоре

Тогда нормуль.

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

13.11.2014 в 17:20:55

baramov написал : Вот этим:

Что-то странная какая-то формулировка у этого документа... Читаем сначала пункт 4.45...

...В подсобных помещениях (кухнях, передних, коридорах, холлах, кладовых), а также в дополнительных помещениях (игровой, столовой, мастерской и др.) допускается общее освещение осуществлять настенными светильниками.

Т.е. кухня, коридор и пр. являются подсобными помещениями. И далее...

В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное освещение следует выполнять, относя эти помещения к классу П- IIа. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещается.

Выходит что и там нельзя устанавливаться розетки?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

13.11.2014 в 17:43:52

baramov написал : на четвертое свет и розетки (вместе со стиральной)

ага, и сиди после (если что случится!) в темноте в ванной...:confused:

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

14.11.2014 в 01:08:10

Юрий-Электр написал : в темноте в ванной...

Не, ну я предлагал стиралку на дифф отдельный пихнуть.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.11.2014 в 08:28:54

pic_Nick написал : Что-то странная какая-то формулировка у этого документа... Читаем сначала пункт 4.45...

Т.е. кухня, коридор и пр. являются подсобными помещениями. И далее...

Выходит что и там нельзя устанавливаться розетки?

Да, коридор, холл, прихожая, кухня - никаких розеток. Пылесос не нужен, кофеварки и прочая кухонная техника - зло, сушилка для обуви в прихожей - табу. Передвигаться только с фонариком.

В общем применяем здравую голову. :)

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

14.11.2014 в 10:15:08

web-rr написал : здравую голову

Не ну насчет кладовки я согласен с правилами. Там обычно все завалено вещами горючими, и если вдруг что, вспыхнет и никого дома нет по закону бутерброда.

0
HeathStalker
HeathStalker
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Тверь

Сообщений: 27

14.11.2014 в 10:26:11

baramov написал : Там обычно все завалено вещами горючими

не надо говорить за всех :))

У меня остался вопрос про ванну. Сейчас на блок розеток идет 2 кабеля, один на СМ, второй на 2 розетки. Вариантов вижу 3:

  1. Подключить все три розетки на 1 кабель. Получаем УЗО 25 -- АВ 16 + АВ 6 (свет) + кабель в резерв
  2. Подключить два кабеля в розетках, но на один автомат в щитке. Получаем УЗО 25 -- АВ 16 + АВ 6 (свет)
  3. Подключить два кабеля в розетках, на два автомата в щитке. Получаем УЗО 25 -- АВ25 -- АВ16 + АВ16 + АВ6 (свет)

Как лучше сделать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу