13.11.2014 в 15:29:10
13.11.2014 в 17:20:55
baramov написал : Вот этим:
Что-то странная какая-то формулировка у этого документа... Читаем сначала пункт 4.45...
...В подсобных помещениях (кухнях, передних, коридорах, холлах, кладовых), а также в дополнительных помещениях (игровой, столовой, мастерской и др.) допускается общее освещение осуществлять настенными светильниками.
Т.е. кухня, коридор и пр. являются подсобными помещениями. И далее...
В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное освещение следует выполнять, относя эти помещения к классу П- IIа. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещается.
Выходит что и там нельзя устанавливаться розетки?
13.11.2014 в 17:43:52
baramov написал : на четвертое свет и розетки (вместе со стиральной)
ага, и сиди после (если что случится!) в темноте в ванной...:confused:
14.11.2014 в 01:08:10
14.11.2014 в 08:28:54
pic_Nick написал : Что-то странная какая-то формулировка у этого документа... Читаем сначала пункт 4.45...
Т.е. кухня, коридор и пр. являются подсобными помещениями. И далее...
Выходит что и там нельзя устанавливаться розетки?
Да, коридор, холл, прихожая, кухня - никаких розеток. Пылесос не нужен, кофеварки и прочая кухонная техника - зло, сушилка для обуви в прихожей - табу. Передвигаться только с фонариком.
В общем применяем здравую голову. :)
14.11.2014 в 10:15:08
web-rr написал : здравую голову
Не ну насчет кладовки я согласен с правилами. Там обычно все завалено вещами горючими, и если вдруг что, вспыхнет и никого дома нет по закону бутерброда.
14.11.2014 в 10:26:11
baramov написал : Там обычно все завалено вещами горючими
не надо говорить за всех :))
У меня остался вопрос про ванну. Сейчас на блок розеток идет 2 кабеля, один на СМ, второй на 2 розетки. Вариантов вижу 3:
Как лучше сделать?
14.11.2014 в 11:11:01
Мне нравятся 1 и 2, а третий вообще не нравится.
HeathStalker написал : не надо говорить за всех
У меня все по полочкам и коробочкам, но все равно горючее, завалено - не равно бардак.
14.11.2014 в 15:09:42
14.11.2014 в 15:54:38
Поправил схему
14.11.2014 в 16:05:41
HeathStalker написал : Поправил схему
или я неправильно читаю вашу схему, или на УЗО 25/10 висят 3 автомата 16+16+6???
Или там 16+6, а стиралка на одном автомате с розетками?
14.11.2014 в 16:08:33
Solovey написал : Или там 16+6, а стиралка на одном автомате с розетками?
Я понял, что так. Он просто квадратик стиралки не захотел перерисовывать.
14.11.2014 в 16:13:10
И сколько ж это модулей?
14.11.2014 в 16:18:51
44
Какие АВ будете использовать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу