13.11.2014 в 14:10:03
Здравствуйте! Покритикуйте пожалуйста щиток в двухкомнатной квартире.
И подскажите, пожалуйста, как лучше поступить с варочной и проточником? Отдельное УЗО для них или можно под эти засунуть? Можно ли для света купить УЗО АС и весь свет под него засунуть? Спасибо.
13.11.2014 в 14:26:52
Дифф в этажном лишнее и почему-то меньшего номинала, чем вводной, можно УЗО Вводной в квартирном тоже почему-то 50А, зачем обделять себя? Или сечение вводного кабеля не позволяет? Можно весь свет под одно УЗО Можно варочную и проточник под одно УЗО.
Еще вопрос по СКС: АВ на 6А, а кабель 2,5 квадрата, это конечно не нарушение, но смысла особого не вижу.
13.11.2014 в 14:29:17
Ой, наверное схема непонятная. То, что выше пунктирной линии - этажный щиток от застройщика. Дифф его, селективный. На квартиру выделено 50А.
baramov написал : Можно варочную и проточник под одно УЗО
под еще одно или можно к существующим подсунуть?
13.11.2014 в 14:34:57
baramov написал : АВ на 6А, а кабель 2,5 квадрата, это конечно не нарушение, но смысла особого не вижу
валялся кусок 2.5 :)
13.11.2014 в 14:36:01
Стиральную машину я бы под 10мА узо запихнул бы на ту же линию, что и розетки санузла
Вообще, я бы разделил все розетки на 2 узо (правые и левые на разные, звонок туда же), на третье узо весь свет, на четвертое свет и розетки (вместе со стиральной) санузла, а на пятое бойлер, духовку и варочную. Это навскидку.
13.11.2014 в 14:40:26
baramov, тогда придется ставить автомат после УЗО получиться УЗО 25 - автомат - 25 - автоматы 16 + 16 + 6 Можно
13.11.2014 в 14:43:55
HeathStalker написал : тогда придется ставить автомат после УЗО
неее, я имел ввиду стиралку и розетки санузла на одну линию (на один АВ)
13.11.2014 в 14:45:06
В принципе то можно... Просто все кабели уже проложены :)
13.11.2014 в 14:49:18
HeathStalker написал : Просто все кабели уже проложены
Тогда на стиралку дифф поставить B16A 10mA или две линии под один АВ сунуть Это если вы хотите чувствительную защиту в линиях санузла
13.11.2014 в 14:53:54
Дифф дорого. Лучше уж УЗО 25А 10мА + АВ 16А
13.11.2014 в 14:59:10
А, вот еще заметил, в кладовке розетки нельзя, запрещено это.
13.11.2014 в 15:11:20
А еще про теплый пол в санузле, который с розетками. Розетки эти где? Тоже внутри санузла?
HeathStalker написал : чем?
Вот этим:
СП 31-110-2003
4.45 В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное освещение следует выполнять, относя эти помещения к классу П- IIа. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещается.