Аватар пользователя
МихаилУ

Местный

Регистрация: 15.11.2014

Ростов

Сообщений: 6

15.11.2014 в 06:55:53

Не срабатывает УЗО. Питаемся от бензинового генератора, когда корочу N с PE, то узо не срабатывает,если нажать кнопку тест срабатывает. Что за беда?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

15.11.2014 в 09:22:53

Заземлите один из выводов генератора - будет срабатывать. А так и не должно.

0
Аватар пользователя
МихаилУ

Местный

Регистрация: 15.11.2014

Ростов

Сообщений: 6

15.11.2014 в 09:40:40

И ещё куча вопросов! Индикаторная отвертка светится и на N и L выводах генератора. Генератор можно цеплять на ГЗШ или сделать отдельный контур(забить 1м прута д16)???

Johnny написал : А так и не должно.

Это получается что если сам генератор не заземлен, то узо в щитке(в доме) срабатывать не будет?:swoon

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

15.11.2014 в 10:57:03

Да нет у однофазного генератора L и N. Насчет подключения к ГЗШ - не знаю.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12717

15.11.2014 в 11:14:15

МихаилУ написал : .... сделать отдельный контур(забить 1м прута д16)??? .....

Напоминает слова какого-то классика: "Этот кусок арматуры отдельным контуром заземления зовется !!! ..." ;) :)

Johnny написал : Насчет подключения к ГЗШ - не знаю.

...... режим работы нейтрали электростанции и защитные меры электробезопасности должны соответствовать режиму работы нейтрали и защитным мерам,принятым в сети (электроприемниках) Потребителей.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

15.11.2014 в 18:38:03

Johnny написал : Да нет у однофазного генератора L и N. Насчет подключения к ГЗШ - не знаю.

У некоторых моделей генераторов заземление одного из проводов может вызвать вынос потенциала на корпус. Будьте внимательны!

0
Аватар пользователя
МихаилУ

Местный

Регистрация: 15.11.2014

Ростов

Сообщений: 6

15.11.2014 в 21:38:16

Ким написал : "Этот кусок арматуры отдельным контуром заземления зовется !!! ..." ;) :)

Это была условность! Естественно никто так делать не будет, все будет с замерами сопротивления...

Маугли7111 написал : У некоторых моделей генераторов заземление одного из проводов может вызвать вынос потенциала на корпус. Будьте внимательны!

Раскрыли оба генератора там из обмотки три провода 10awg красный черный и жз. Написано мол 8,8кВт,но что-то мне подсказывает это не так...

Ещёраз суть проблемы... подключаем временный щиток с узо, замыкаю нейтраль на РЕ(одельный КОНТУР заземления, а не контакт на генераторе), а оно не срабатывает. (УЗО 200% рабочее электромеханическое) и ещё одна вещица берем индикаторную отвертку и на L и N светится светодиод.... WTF? генераторы новые.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12717

15.11.2014 в 23:16:02

МихаилУ написал : ..... на L и N светится светодиод...

Нормально

МихаилУ написал : ... Раскрыли оба генератора там из обмотки три провода 10awg красный черный и жз. ....

Генератор лучше всего подключать через перекидной рубильник, чтобы не было возможности получить какие нибудь несанкционированные действия. Один выход генератора подключаете на нулевую шину щита внешнего источника. Второй выход - "L". Все это лучше подключить через 2-х полюсный автомат защиты. Корпус генератора соединить с шиной заземления. В этом случае диф. должен работать ... Это если генератор однофазный. Для 3-х фаз - то же самое, только автомат и рубильник с 4-мя контактами ...

МихаилУ написал : ... Это была условность! ...

Дай бог ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
МихаилУ

Местный

Регистрация: 15.11.2014

Ростов

Сообщений: 6

15.11.2014 в 23:26:50

Ким написал : Генератор лучше всего подключать через перекидной рубильник.

Юзаем реверсивный рубильник OT63F3Cвсё по-взрослому :). Я просто понять не могу почему не срабатывает УЗО если не подсоединишь генератор к ГЗШ?:cool:

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12717

15.11.2014 в 23:28:52

МихаилУ написал : .... Я просто понять не могу почему не срабатывает УЗО если не подсоединишь генератор к ГЗШ? ....

Нет цепи по которой могло бы сработать узо. Нарисуйте карандашиком схемку - поймете быстренько ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
МихаилУ

Местный

Регистрация: 15.11.2014

Ростов

Сообщений: 6

15.11.2014 в 23:55:26

Ким написал : Нарисуйте карандашиком схемку - поймете быстренько ;)

Точняк, во туплю........... харе работать по ночам......... всем спасибо!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу