15.11.2014 в 06:55:53
Не срабатывает УЗО. Питаемся от бензинового генератора, когда корочу N с PE, то узо не срабатывает,если нажать кнопку тест срабатывает. Что за беда?
15.11.2014 в 09:22:53
Заземлите один из выводов генератора - будет срабатывать. А так и не должно.
15.11.2014 в 09:40:40
И ещё куча вопросов! Индикаторная отвертка светится и на N и L выводах генератора. Генератор можно цеплять на ГЗШ или сделать отдельный контур(забить 1м прута д16)???
Johnny написал : А так и не должно.
Это получается что если сам генератор не заземлен, то узо в щитке(в доме) срабатывать не будет?:swoon
15.11.2014 в 10:57:03
Да нет у однофазного генератора L и N. Насчет подключения к ГЗШ - не знаю.
15.11.2014 в 11:14:15
МихаилУ написал : .... сделать отдельный контур(забить 1м прута д16)??? .....
Напоминает слова какого-то классика: "Этот кусок арматуры отдельным контуром заземления зовется !!! ..." ;) :)
Johnny написал : Насчет подключения к ГЗШ - не знаю.
...... режим работы нейтрали электростанции и защитные меры электробезопасности должны соответствовать режиму работы нейтрали и защитным мерам,принятым в сети (электроприемниках) Потребителей.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
15.11.2014 в 18:38:03
Johnny написал : Да нет у однофазного генератора L и N. Насчет подключения к ГЗШ - не знаю.
У некоторых моделей генераторов заземление одного из проводов может вызвать вынос потенциала на корпус. Будьте внимательны!
15.11.2014 в 21:38:16
Ким написал : "Этот кусок арматуры отдельным контуром заземления зовется !!! ..." ;) :)
Это была условность! Естественно никто так делать не будет, все будет с замерами сопротивления...
Маугли7111 написал : У некоторых моделей генераторов заземление одного из проводов может вызвать вынос потенциала на корпус. Будьте внимательны!
Раскрыли оба генератора там из обмотки три провода 10awg красный черный и жз. Написано мол 8,8кВт,но что-то мне подсказывает это не так...
Ещёраз суть проблемы... подключаем временный щиток с узо, замыкаю нейтраль на РЕ(одельный КОНТУР заземления, а не контакт на генераторе), а оно не срабатывает. (УЗО 200% рабочее электромеханическое) и ещё одна вещица берем индикаторную отвертку и на L и N светится светодиод.... WTF? генераторы новые.
15.11.2014 в 23:16:02
МихаилУ написал : ..... на L и N светится светодиод...
Нормально
МихаилУ написал : ... Раскрыли оба генератора там из обмотки три провода 10awg красный черный и жз. ....
Генератор лучше всего подключать через перекидной рубильник, чтобы не было возможности получить какие нибудь несанкционированные действия. Один выход генератора подключаете на нулевую шину щита внешнего источника. Второй выход - "L". Все это лучше подключить через 2-х полюсный автомат защиты. Корпус генератора соединить с шиной заземления. В этом случае диф. должен работать ... Это если генератор однофазный. Для 3-х фаз - то же самое, только автомат и рубильник с 4-мя контактами ...
МихаилУ написал : ... Это была условность! ...
Дай бог ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
15.11.2014 в 23:26:50
Ким написал : Генератор лучше всего подключать через перекидной рубильник.
Юзаем реверсивный рубильник OT63F3Cвсё по-взрослому :). Я просто понять не могу почему не срабатывает УЗО если не подсоединишь генератор к ГЗШ?:cool:
15.11.2014 в 23:28:52
МихаилУ написал : .... Я просто понять не могу почему не срабатывает УЗО если не подсоединишь генератор к ГЗШ? ....
Нет цепи по которой могло бы сработать узо. Нарисуйте карандашиком схемку - поймете быстренько ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
15.11.2014 в 23:55:26
Ким написал : Нарисуйте карандашиком схемку - поймете быстренько ;)
Точняк, во туплю........... харе работать по ночам......... всем спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу