16.11.2014 в 20:03:46
pilot94 написал : Доброго времени суток всем. Сам я не электрик (и не художник))) и сейчас вы в этом убедитесь) а суть вопроса - надо пересобрать щит в 2х комн. квартире. вот, наваял тут схемку, прошу подсказать - жизнеспособна сия схема, или нет? Ремонт уже доделан (в плане сверловки-долбежки и прочего), поэтому менять сечения кабелей или добавлять ветки возможности нет никакой. Что имеем - то и будет, вот хотелось бы это как-то все в божеский вид привести.
Это ж как Вы умудрились мой первый вариант схемы так криво отрисовать (я имею ввиду художественные способности) ? :swoon Вы что, не в Excel рисовали схему ?
17.11.2014 в 01:20:55
При вводном С63 сечение кабеля д.б. 16 мм.кв.
17.11.2014 в 07:41:40
SunFire написал : Это ж как Вы умудрились мой первый вариант схемы так криво отрисовать (я имею ввиду художественные способности) ? :swoon Вы что, не в Excel рисовали схему ?
нет, в кореле) говорю же - не художник)
17.11.2014 в 07:42:18
Т.е. все таки 50А на ввод?
17.11.2014 в 08:13:50
Откуда такие цифры берутся? По идее, в таком доме - 16-25 на ввод.
17.11.2014 в 08:26:29
Johnny написал : Откуда такие цифры берутся? По идее, в таком доме - 16-25 на ввод.
Идеи таковы: по регионам страны и по районам одного города всё может быть разное. В Саратове есть дома с газом и с 63 амперами на вводе от застройщика. Так что не нужно обобщать. Забудьте слова "всегда так бывает". Мир шире и богаче!
17.11.2014 в 08:44:47
А, это я с другой темой перепутал, где старый дом и 63А ВН стояли перед счетчиком, а автор думал, что это автомат.
18.11.2014 в 19:36:26
немного переделал таки щит) так получше?)
ВН ставить смысла не вижу - он по цене на 1000 рублей дороже автомата выходит (2Р). Пусть автоматы стоят уж тогда..
18.11.2014 в 19:53:25
Вообще ВН должен стоять, но раз уж дорого, многие и автоматами обходятся. Зачем везде АВ воткнули с характеристикой В?? Вы же сказали что почитаете про это. На схеме не увидел холодильника, ну да ладно.
18.11.2014 в 19:55:23
pilot94 написал : ВН ставить смысла не вижу - он по цене на 1000 рублей дороже автомата выходит (2Р)
Купите ИЭКовский ВН за 150 рублей, он - копия Шнайдера.
18.11.2014 в 20:07:31
Wernand написал : Вообще ВН должен стоять, но раз уж дорого, многие и автоматами обходятся. Зачем везде АВ воткнули с характеристикой В?? Вы же сказали что почитаете про это. На схеме не увидел холодильника, ну да ладно.
Почитал. воткнул В. Что опять не так?) исходя из понимания мной прочитанного - автоматы типа В меня устраивают) или я не так что-то понял? Холодильника не увидели, потому что его там нет. Хорошая мысля пришла опосля. и то - не пришла. Прочитал. Но поздно. Нет холодильника. И не будет. Точнее холодильник, конечно же, будет. Но не на отдельном автомате. Простите. Исправлюсь. Но уже не в этот раз.)
18.11.2014 в 20:10:26
Johnny написал : Купите ИЭКовский ВН за 150 рублей, он - копия Шнайдера.
ИЭК же здесь предан анафаме и за его упоминание банят навеки вечные, нет?)) И есть ли такая уж принципиальная разница - ВН будет в данном случае, или автомат?
18.11.2014 в 21:06:16
За что ИЭК анафеме то предавать?
18.11.2014 в 21:09:30
pilot94, условно В для защиты активных нагрузок, С для условно "слабо индуктивных". Я бы на всякие кондиционеры-холодильники-стиралки поставил С. холодильник по идее надо бы делать не отключаемой линией, в данном случае на линию с хол-ком поставил бы ВДТ типа AP-R. Хотя схема и так рабочая, всё что дальше - её совершенствование, в котором зачастую нет никакого смысла.
18.11.2014 в 21:10:03
volchenok, уже за то, что они объявили об удорожание своей продукции :)