Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

18.11.2014 в 10:11:56

web-rr написал : Первое УЗО 25 ампер /10 милиампер тип А (далее 25/10). В его группе два автомата: B16 - стиральная машина и розетки ванной, B6 - освещение и вентиляция санузла.

  • УЗО 25 - 2700 рублей по цене розничного магазина, это SE (такое же, но Hager -4000 рублей, но это не важно. В Белгороде этого не достать) + 240 рублей за B16 (iC60N) + 332 рубля за B6 и это только первая группа. А теперь смотрим на это:

Игорь П. написал : Бюджет, я планировал, 20-25 т.р. на проводку (проводка и щиток, без работы)

Игорь П. написал : Новая 2х комнатная квартира "под самоотделку",

Игорь П. написал : ипотека-с..

и спускаемся с небес на землю.:): Первое УЗО 40 ампер /30 милиампер тип АС . - 1250 р. (SE "Домовой") или 1200 р. (Eaton PF 4) В его группе два автомата: С16 - стиральная машина и розетки ванной (Домовой - 122 рубля, Eaton -127 руб.), С10 - освещение и вентиляция санузла (Домовой - 135 рублей, Eaton -128 руб.) и так далее. УЗМ - скажем, "до свиданья" ( но не "прощай" - можно доставить потом), от ВА с хар-кой "В" - отказаться навсегда (в квартире они, ИМХО, без надобности), но если хочется разнообразия, то можно использовать ВА от КЭАЗ или даже SE EASY9 (только ВА! УЗО и диффы, у тех и тех -дрянь!) - получится даже немного дешевле. От УЗО типа А и с током утечки 10мА - тоже придётся отказаться - очень дорого.:(

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

18.11.2014 в 10:32:40

Alarm, угу, и на все этом можно собрать очень приличный домашний щиток, где не будет ничего лишнего и ненадежного.

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

18.11.2014 в 10:42:26

Связаться с Luzgin из Белгорода и узнать не собирается ли он в ближайшее время ехать в Харьков за автоматами. На тот случай, если в Белгороде нет нужных.

0
Игорь П.
Игорь П.
Новичок

Регистрация: 11.11.2014

Белгород

Сообщений: 36

18.11.2014 в 10:51:42

Новая схема, предложенная web-rr.

Бегло посмотрел прайсы по этой схеме, по производителям schneider и abb, получилось 20 т.р.... самое дорогое получается 2 штуки узо 63а/30ма типа а, съедает 10 т.р. бюджета, кто то кроме ABB их делает? Сколько "на вскидку" надо провода на двухкомнатную квартиру? Хочу подбить дебет с кредитом. Какие щитки навесные посмотреть?

0
Вложение
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

18.11.2014 в 10:58:35

Игорь П., а Вам не нужны УЗО на 63, Вам на 40. Розетки и свет под общее УЗО - это плохо.

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

18.11.2014 в 11:31:22

УЗО тип А делают все, их наличие в той или иной серии оборудования зависит от целевой аудитории, на которую рассчитана серия. В прошлом году у нас УЗО 40/0,03 General Electric тип АС стоило €26. Это я к тому, что АВВ не из дешевых.

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

18.11.2014 в 11:46:24

Игорь П. написал : узо 63а/30ма типа а, съедает 10 т.р. бюджета, кто то кроме ABB их делает?

Да вообще то все... Но вот чего точно АВВ не делает, так это УЗО 25/10! Из доступных только SE!

Игорь П. написал : Сколько "на вскидку" надо провода на двухкомнатную квартиру? Хочу подбить дебет с кредитом.

Начертите на плане квартиры свои линии и посчитайте метры и цену. С учётом стоимости кабеля конкретного производителя разница может отличаться в два раза! ИМХО, по цене самый дешёвый, но относительно приличный - "Конкорд"

Игорь П. написал : Какие щитки навесные посмотреть?

от SE, АВВ, Legrand, Hager - какой понравится по цене и виду. Ну или от Eaton - технически не плох, но страшноват. А вообще, зачем навесной? ИМХО, встраиваемый - лучше! Если стены позволяют.:) А если не позволяют можно смастерить короб из гипсокартона и встроить в него!

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

18.11.2014 в 11:49:25

Abrikos написал : Связаться с Luzgin из Белгорода и узнать не собирается ли он в ближайшее время ехать в Харьков за автоматами.

  • Эээ, "за автоматами", в каком смысле?;)
0
Игорь П.
Игорь П.
Новичок

Регистрация: 11.11.2014

Белгород

Сообщений: 36

18.11.2014 в 12:33:20

Johnny, что-то я уже запутался. 63 получилось из за копипаста с другой схемы, а мне надо на 40? или на 63 хорошо, но и на 40 - пойдёт?

Abrikos, Alarm, я посмотрел по АВС-электро каталогу, из тех что нашёл в Белгороде торгуют и имеют более-менее структурированный каталог. Там 63/30 только ABB. 25/10 только SE.

Alarm написал : А вообще, зачем навесной?

Стена монолитная.

Alarm написал : Эээ, "за автоматами", в каком смысле?

:D

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

18.11.2014 в 12:36:17

Игорь П. написал : на 63 хорошо, но и на 40 - пойдёт

-это как раз Ваш случай!:)

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

18.11.2014 в 12:39:31

Игорь П. написал : Стена монолитная.

  • ИМХО, тогда лучше короб, навесной щит для открытой проводки. А если на скрытую проводку поставить навесной, то очень сложно сделать красиво ввод кабелей в щит.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу