Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

17.11.2014 в 20:57:28

Не могли бы Вы примерно, огласить бюджет на щит, а то у Вас появилось УЗО на 32А, я боюсь и думать на чем в его собрались собирать. :)

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

17.11.2014 в 22:10:32

прочтите темку, выкиньте лишнии линии. Получите схему щита:-)

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=218128

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

17.11.2014 в 22:13:21

Давайте так. Качество того, что в этажном щите - заведомая кака (на всю Россию было одно исключение). Значит в этажном щите меняем всю фигню на двухполюсной автомат C40. Достойного производителя. Далее в квартирном щите на вводе выключатель нагрузки, двухполюсной, с номиналом 63 ампера. За ним получает питание УЗМ. С УЗМ получают питание три УЗО и один автомат.

Первое УЗО 25 ампер /10 милиампер тип А (далее 25/10). В его группе два автомата: B16 - стиральная машина и розетки ванной, B6 - освещение и вентиляция санузла.

Второе УЗО 63А/30mA тип А (далее 63/30 №1). В его группе автоматы B16 - розетки кухни B6 - освещение коридора, прихожей и первой комнаты B10 - свет и розетка балкона (если балкон имеет остекление!) B16 - розетки комнаты № 2,

Третье УЗО 63А/30mA тип А (далее 63/30 №2). В его группе автоматы B16 - розетки комнаты № 1, B6 - освещение кухни и второй комнаты B16 - духовой шкаф B16 - кондиционер

Автомат B10 - питание газового котла и другой газавтоматики.

Кто против?

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

17.11.2014 в 22:17:19

web-rr написал : Давайте так. Качество того, что в этажном щите - заведомая кака (на всю Россию было одно исключение). Значит в этажном щите меняем всю фигню на двухполюсной автомат C40. Достойного производителя. Далее в квартирном щите на вводе выключатель нагрузки, двухполюсной, с номиналом 63 ампера. За ним получает питание УЗМ. С УЗМ получают питание три УЗО и один автомат.

Первое УЗО 25 ампер /10 милиампер тип А (далее 25/10). В его группе два автомата: B16 - стиральная машина и розетки ванной, B6 - освещение и вентиляция санузла.

Второе УЗО 63А/30mA тип А (далее 63/30 №1). В его группе автоматы B16 - розетки кухни B6 - освещение коридора, прихожей и первой комнаты B10 - свет и розетка балкона (если балкон имеет остекление!) B16 - розетки комнаты № 2,

Третье УЗО 63А/30mA тип А (далее 63/30 №2). В его группе автоматы B16 - розетки комнаты № 1, B6 - освещение кухни и второй комнаты B16 - духовой шкаф B16 - кондиционер

Автомат B10 - питание газового котла и другой газавтоматики.

Кто против?

Автор темы:-) (бюджет)

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

17.11.2014 в 22:25:48

Семь УЗО и один АВДТ дешевле трёх УЗО? :)

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

17.11.2014 в 22:30:04

web-rr написал : Семь УЗО и один АВДТ дешевле трёх УЗО? :)

Тип сыграет роль:-) я-то за Вашу схему обоими руками, еще б и селективное накинул. Теперь ждем что автор скажет.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

17.11.2014 в 22:58:04

Дальнейшее удешевление схемы: переход с A на AC и с 63/30 на 40/30. Тогда бы только вводной автомат для надёжности опустить до 32 ампер.

0
Игорь П.
Игорь П.
Новичок

Регистрация: 11.11.2014

Белгород

Сообщений: 36

17.11.2014 в 23:02:51

Спасибо всем откликнувшимся, Бюджет, я планировал, 20-25 т.р. на проводку (проводка и щиток, без работы), естесственно не по той схеме, что я нарисовал, я просто не знал как уменьшить количество УЗО, как самых дорогостоящих элементов. И естесственно что я, в общем-то далёк от цен на качественные компоненты. В местных магазинах только IEK и EKF, я так понял,что это не достойно внимания :)

По бюджету этого достаточно или пора затягивать пояса? Отделка сейчас на начальной стадии, есть пространство для монёвра и экономии.

Уважаемому web-rr отдельный респект и спасибо. Я вашу схему обмозгую и нарисую завтра.

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

17.11.2014 в 23:13:53

Тут надо бы осознать что электрику Вы делаете лет на 20 как минимум

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

18.11.2014 в 04:18:15

Автору рекомендую Eaton или SE Домовой. Дешево и сердито.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

18.11.2014 в 07:49:06

Игорь П. написал : Бюджет, я планировал, 20-25 т.р. на проводку (проводка и щиток, без работы),

Двухкомнатная в такой бюджет не укладывалась уже в 2012 году. А сейчас после повышений цен реальней в 35-40. Там процентов 40 суммы пойдёт на кабель, процентов 40 на щит с начинкой, 20 всякая сопутствующая история.

0