17.11.2014 в 23:09:49
Прошу советов по следующей проблематике: купили частный дом в деревне. Стоит АГВ какого-то мохнатого года. Через трубы (не пластмасса чугун наверно), нагретая вода идет до батарей. Но почти все батареи холодные. Летом все будем переделывать. Но по зиме вклиниваться в систему не хочется. Решено, что сезон отработает так. Что можно сделать, чтобы увеличить ее эффективность и как? До этого с системами отоплений не сталкивался. Не мастер, а потребитель. Спасибо. За советы признателен.
17.11.2014 в 23:17:26
Естественная циркуляция или с насосом?
18.11.2014 в 09:09:13
DIM! написал : Прошу советов по следующей проблематике:.
Нужны фото и схема системы отопления.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
18.11.2014 в 19:15:22
DIM! написал : Что можно сделать, чтобы увеличить ее эффективность и как? До этого с системами отоплений не сталкивался
Посмотреть на правильность наклона труб-верхняя-от котла вниз.Нижняя К котлу -в низ. Посмотрите " провален" какойто угол СО или радиатор. Попробуйте спустить воздух в конечной точке СО.
18.11.2014 в 19:22:37
мвс написал : Посмотреть на правильность наклона труб-верхняя-от котла вниз.Нижняя К котлу -в низ.Посмотрите " провален" какойто угол СО или радиатор.Попробуйте спустить воздух в конечной точке СО.
И это даже без распознавания ЕЦ это система или ПЦ? Может Вы экстрасенс?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
18.11.2014 в 20:27:24
DIM! написал : Что можно сделать, чтобы увеличить ее эффективность и как?
Найти сантехника.
18.11.2014 в 20:33:09
Система без насоса. Схемы нет, к сожалению.
18.11.2014 в 21:10:39
DIM! написал : Система без насоса.
Дык камень магический у мвс, сразу казать начал правильно!
мвс написал : Посмотреть на правильность наклона труб-верхняя-от котла вниз.Нижняя К котлу -в низ. Посмотрите " провален" какойто угол СО или радиатор. Попробуйте спустить воздух в конечной точке СО.
DIM!, Это Ваши дальнейшие возможные действа. Для всего остального нужен: (тезка!)
18.11.2014 в 21:13:52
iv.iv написал : Естественная циркуляция или с насосом?
Иван, как в жизни! Сначала стреляют,а потом - Кто там?
02.12.2014 в 11:04:16
Всем привет, сорри что долго не писал. Много изменилось за это время.
Почитал кое-что по отоплению и плюс читал ваши советы.
А главное зарисовал схему.
P.S. Если схема непонятна, нарисую новую.
02.12.2014 в 18:02:09
Зеленым - для правильной работы печи.и читобы насос не давил в РБ.
02.12.2014 в 18:22:05
касимов, на ПС не кран, а вентиль тогда уж. А то ТС как пить дать шаровой туда поставит :)
02.12.2014 в 18:37:19
А то место, которое указано у меня на рисунке вообще не вариант? Хоть на одну зиму? Решил, что отопление разбирать точно не буду.
03.12.2014 в 20:42:11
касимов, а что зеленым отмечено? Не разобрался ((