касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.11.2014 в 15:35:07

danik написал : накачал давление 1.5 бар(было 0.3),

До этого все попытки запустить котел терпели фиаско.

danik написал : после этого включил котел, закачал воды,

порядок действий перепутан.

danik написал : грамм по 200 с двух радиаторов,

По наличию воздуха,отношения к котлу они не имеют.

danik написал : теплый пол работает на 50%

danik написал : Забыл упомянуть.

danik, Это называется *новые вводные*.

danik написал : дополнительный насос,

iv.iv написал : Вызовите мастера на дом

Совершенно срочно!Пока еще пациент дышит. Еще пару запусков:

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.11.2014 в 16:33:08

iv.iv написал : Вызовите мастера на дом,а то гадание получается.....

Да. Или вопрошающему выложить сюда полную гидравлическую схему ВСЕЙ системы его отопления. И желательно в аксонометрии.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.11.2014 в 16:37:21

касимов написал : Совершенно срочно!Пока еще пациент дышит. Еще пару запусков:

Или Касимову придеться ехать в Луганск. А там ему не тут.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

krot.
krot.
Новичок

Регистрация: 08.03.2013

Кострома

Сообщений: 67

21.11.2014 в 20:20:00

danik написал : Ситуация в следующем, дополнительный насос, когда включен начинается охладевать радиаторы до летней температуры( выключил его, начинается греть как и положено... Вообще не понятная ситуация... Не ужели "кирдык" доп. насосу?

А как система работала в прошлом отопительном сезоне?На доп.насосе установите на 1 скорость.Скиньте фото узла подключения тёплых полов.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу