chizhovpetr написал :
Но как это правильно сделать?
Нужно коммутировать все рабочие проводники и обеспечить защитное отключение.
ГОСТ Р 50783-95 написал :
ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
10 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
10.3 Схема электрических соединений передвижных электроагрегатов и электростанций переменного трехфазного тока должна иметь изолированную нейтраль. Не допускается применять какие-либо устройства, создающие электрическую связь фазных и (или) нулевых проводов или нейтрали с корпусом или нулевых проводов или нейтрали с корпусом или землей непосредственно или через искусственную нулевую точку, кроме устройств для подавления помех радиоприему.
10.4 В передвижных электроагрегатах и электростанциях мощностью 1 кВт и выше номинальным напряжением от 115 В и выше должно иметься устройство для постоянного контроля изоляции, позволяющее измерять (оценивать) сопротивление изоляции относительно корпуса (земли) токопроводящих частей электроагрегата и электростанции, находящихся под напряжением. Для эксплуатации совместно с местной электрической сетью в передвижных электроагрегатах и электростанциях должно иметься автоматическое отключающее устройство. Должен быть предусмотрен контроль исправности этих устройств.
Не допускается применять устройства постоянного контроля изоляции, работающие по принципу асимметрии напряжения.
К сожалению про это, да и то частично, указывают только некоторые производители источников автономного энергоснабжения.
Инструкция генератора ЭНЕРГО написал :
Данное руководство действительно для бензиновых электроагрегатов фирмы:
SAWAFUJI ELECTRIC COMPANY (Япония)
ЭА 6500 (SH 6500 EX)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ
Не подключать к местной электросети без разъединителя, установ-ленного квалифицированным электриком. …
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
― не допускать работы электроагрегата при замыкании на корпус …
При эксплуатации агрегата ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
заземлять нейтраль или соединять ее с корпусом;
Безграмотные в электробезопасности владельцы автономных источников энергоснабжения, сами не выполняющие и советующие другим не выполнять эти нормы аргументируют свою правоту заявляя, что переносных и копотного типа генераторов и других автономных источников электроснабжения 220/380 вольт при энергоснабжении от них дома это не касается, так как они постоянно стоят на одном месте.
Это же надо додуматься такое утверждать, вроде от того, что генератор называется переносным, то его во время работы носят или от того что генератор постоянно стоит на одном месте электричество вырабатываемое им становится безопасным!
Так же безграмотные в электробезопасности продавцы-установщики, в том числе и некоторые сертифицированные сервисные центры осуществляющие подключение генераторов, АВР или просто халтурщики, соединяют наглухо один из выводов генератора с нейтральным проводом питающей сети так как без переключения нейтрального провода проще схема, монтаж, дешевле и проще найти комплектующие, а так же для обдуривания корявой схемы контроля пламени некоторых котлов, аргументируя что мол они делают правильно так как много раз так делали и как бы работает, что сравнимо с безграмотным заявлением, что достаточно проводку делать без ВДТ, заземления так как в миллионах квартир нет ВДТ, 2-х проводка и миллионы не поубивало, поэтому ставить дифзащиту и использовать в проводку с РЕ не нужно.
Даже если автономный источник электроэнергии по глупости подключен по системе питания с типом заземления TN, что однозначно безграмотно для аварийного источника питания, то как либо соединять один из силовых выводов автономного источника электроэнергии с нейтральным проводом питающей сети нельзя!
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) написал :
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАЩИТА ОТ ОТКЛОНЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ.
444.4.7 Переключение источников питания
В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке (см. рисунки 44.R9A, 44.R9B, 44.R9C).
Не соблюдение выше упомянутых норм электробезопасности с каждым днем представляет всё большую опасность для владельцев автономных источников электроэнергии, животных, монтажников ремонтирующих питающую сеть, соседей, так же по глупости, подключенных по системе питания с типом заземления TN, так как безграмотно подключенных автономных источников энергоснабжения и их мощность у населения становится больше!
Это не говоря, что не соблюдение выше упомянутых норм повышает вероятность выхода из строя генератора, вплоть до не возможности ремонта, например из-за мелочной утечки в изоляции генератора, даже если генератор не работает, так как автомат от такой неисправности не защищает, а при таком опасном подключении применить ВДТ не получится!
Котлы с корявой схемой контроля пламени дружится с автономными источниками энергоснабжения совершенно другим и безопасным способом, который к тому же в некоторой степени повышает качество электроэнергии и защиту электронной схемы котла!
Плюс системы питания с типом заземления IT, в том, что в случае первого пробоя изоляции питание не прервется и генератор сразу не выйдет из строя и будет работать дальше, что в принципе подтверждает долговременная работа при безграмотном заземлении, или того хуже, соединения глухо с нейтральным проводом питающей сети одного из силовых выводов генератора, который является источником питания с типом заземления IT, что важно при автономном питании зимой, когда генератор обеспечивает работу котла перед выходными сервисных центров, особенно перед новым годом когда выходные могут затянутся на неделю и больше.
А если будет требуемый для такого типа заземления контроль изоляции, то про пробой будет известно сразу и после появления в питающей сети напряжения, если пробой в генераторе, можно не спеша найти и устранить неисправность или хотя бы знать про это и быть готовым. Это не говоря, что если пробой изоляции в генераторе будет не существенный и не будет контроля изоляции, то при питании дома от генератора подключенного по системе питания с типом заземления IT, как требуют нормы и здравый смысл, о повреждении изоляции генератора можно и не узнать вообще даже после полной выработки механического ресурса двигателя.
Встречал, что в некоторых 3-х фазных генераторах с встроенным АВР вышеприведенный норматив соблюдается, но само качество комплектующих плохое, из-за чего дилетантами, после поломки, переделывается с нарушением нормативов, вместо просто доведения до ума заменой на более качественные комплектующие.
chizhovpetr написал :
может ли кто-нибудь оценить подходит ли эта схема?
В подавляющем числе случаев продаваемые для подобного подключения системы автозапуска АВР не соответствуют выше приведенным нормативам!
Если делается схема, что во время отсутствия питания в сети от автономного источника электроэнергии 220/380 вольт питается только часть проводки дома, а остальная проводка остается подключенной к питающей сети, как планируете Вы, что лучше не делать, то монтаж линий в щите и в проводке питаемых от автономного источника электроэнергии и подключенных к питающей сети, которые расположены вместе, должны быть с расчетом на 660 вольт! Это относится и к линиям находящимся рядом, питаемых от стабилизаторов 2-го преобразования, разных автономных источников энергоснабжения 220/380 вольт!
В Вашей схеме, даже без АВР и генератора, нет защиты от некоторых аварий опасных пожаром, поражением электрическим током!
Если в доме нет критичных электроприборов, которым при автономном электроснабжении нужны вращающиеся фазы, то применять 3-х фазный генератор глупо!
Так как если есть такие электроприборы и нужен 3-х фазный генератор, то перекос фаз должен быть не более 1/3, что очень сложно добиться.
И т. д. и т. п..