Аватар пользователя
Voice

Местный

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

24.11.2014 в 17:51:12

нашел шинку на 24 дырки. Но мне нужно минимум 25. Как я понял, землю "шинить", как на рисунке нельзя.

Пункт ПЭУ не найду, но это по типу, почему нельзя соединять землю шиной в розетках. Как тогда выйти из ситуации?

0
Вложение
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

24.11.2014 в 17:54:14

Voice написал : нашел шинку на 24 дырки. Но мне нужно минимум 25

в одно отверстие засуньте 2 жилы по 1, 5 квадрата, или два по 2, 5. и будет место ,...

0
Аватар пользователя
Voice

Местный

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

24.11.2014 в 18:05:14

Юрий-Электр, 2 жилы в одну дырку тоже не особо - контакт оч.плохой, т.к. болт зажимает один провод, а второй рядом болтается. ну и если мне надо не 25, а 100 дырок, то что тогда, в одну дырку по 4 провода пихать?

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

24.11.2014 в 18:06:33

Два провода в один наконечник/гильзу?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

24.11.2014 в 18:09:34

Юрий-Электр написал : в одно отверстие засуньте 2 жилы по 1, 5 квадрата, или два по 2, 5. и будет место ,...

1.7.119. Главная заземляющая шина .... В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников

Я бы и в квартирном щитке не стал зажимать два провода под один винт. Чревато. А вот про запрет собирать шину из нескольких кусков слышу впервые.

0
Аватар пользователя
idv

Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

24.11.2014 в 18:12:54

вопрос донельзя интересный... Вот в больших щитах Kaedra в комплекте две шины PE, сам видел же, когда с Kaedra дело имел...

Я бы предположил, что если обеспечить неразрывность магистрального PE, который и подключить к обеим шинкам - то задача будет решена. Или ввести в щит два конца PE от щита выше. Или поставить локально в щит шину для ветвления PE

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

24.11.2014 в 18:14:38

Voice написал : нашел шинку на 24 дырки. Но мне нужно минимум 25. Как я понял, землю "шинить", как на рисунке нельзя. Пункт ПУЭ не найду, но это по типу, почему нельзя соединять землю шиной в розетках. Как тогда выйти из ситуации?

А вы постарайтесь и найдите.

0
Аватар пользователя
Voice

Местный

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

24.11.2014 в 18:17:45

el-fi написал : А вы постарайтесь и найдите.

неделю стараюсь. Сколько обычно люди стараются - может, месяц или полгода? Хватит или больше постараться?

idv написал : Я бы предположил, что если обеспечить неразрывность магистрального PE, который и подключить к обеим шинкам - то задача будет решена.

а что если гильзой обжать?

Такие соединения вроде считаются неразборными и можно чуть ли не в стяжку укладывать. Или ошибаюсь?

0
Вложение
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

24.11.2014 в 18:21:16

Voice написал : неделю стараюсь. Сколько обычно люди стараются - может, месяц или полгода? Хватит или больше постараться?

Может это потому, что запрета нет? Или вам нужно четкое указание "Делай вот так"?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

24.11.2014 в 18:26:53

Voice написал : Пункт ПЭУ не найду, но это по типу, почему нельзя соединять землю шиной в розетках.

Розетки не привлекайте, это другая история. Розетка подвергается механической нагрузке при каждом втыкании и вытыкании вилки, поэтому у любых соединений на розетке есть совершенно реальный риск рассыпаться на части. При механическом рассыпании нуля и фазы розетки ниже по ходу просто отключаются, при рассыпании земли молча становятся опасными. Поэтому такой запрет.

Шлейфование земли рядом с розеткой, на механически отвязанном клеммнике, не запрещено. И, собственно, и является единственным разумным решением. Шинку в щите тоже никто не дёргает руками, поэтому никакого риска нет. Для уверенности, между соседними шинками можно и нужно пускать два провода под разные винты.

0
Аватар пользователя
Voice

Местный

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

24.11.2014 в 18:42:57

el-fi написал : Или вам нужно четкое указание "Делай вот так"?

обоснования от AlexeyL из пред.сообщения вполне достаточно :) Если его никто не раскритикует :confused:

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

24.11.2014 в 19:03:23

Автор, как собираетесь крепить шинку? На д-рейку, на корпус, ещё как-то? Медная шина небольших размеров позволяет насверлить в себе отверстий под НКИ или ТМЛ столько, сколько нужно, или даже больше :)

0
Аватар пользователя
Voice

Местный

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

24.11.2014 в 19:10:26

Wernand написал : Автор, как собираетесь крепить шинку? На д-рейку, на корпус, ещё как-то?

на корпус (монтажная панель) внизу щитка. Это в общем-то непринципиально. Где окажется правильней, там и будет.

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

24.11.2014 в 19:12:42

Voice написал : на корпус (монтажная панель) внизу щитка. Это в общем-то непринципиально. Где окажется правильней, там и будет.

На монтажную панель как раз таки хорошо подойдет медная шина, отодвинуть её от самой панели можно шпильками. При работе с ЩМП приходится либо "корпусные" шины типа 2х7 соединять перемычками и туда усаживать потребителей, либо вот так, кусок медной шины с отверстиями.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

24.11.2014 в 19:16:22

Voice написал : обоснования от AlexeyL из пред.сообщения вполне достаточно Если его никто не раскритикует

Все проще: вдумайтесь, сколько может быть соединений PE до того, как он попадет в ваш щит. И каждое из них может быть разрушено/разобрано/не затянуто и так далее. В отличие от шинки в вашем собственном щите, которую можете протягивать хоть ежемесячно, хоть еженедельно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.