minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

30.11.2014 в 19:34:57

Cs-Cs написал : UK - это как раз облегчённая и упрощённая версия от U. Там не будет прочного корпуса, адской двери, EDF-профилей. Реверсивный рубильник не влезет. А так, если модулей впритык - то можно взять. Или же взять U51. С запасом.

Короче, эти серии разнятся как лом и деревянная палка. Что-то можно палкой сделать, а на что-то нужен лом.

Уважаемый Cs-Cs, я заказал щит U41, теперь нужен второй щит для слаботочки. Пока у меня два варианта ABB серия UK и HUGER серия Volta. Подскажите, пожалуйста

  1. металическая дверь с перфорацией и рамка UK похожа по дизайну с u41?
  2. Какой посоветуете щит под слаботочку?
  3. Щит какого размера лучше выбрать 3 или 4 ряда? (Планирую оборудование: роутер, тв-краб, разводка витой пары на 4 помещения, в будущем модем GPON, когда МГТС доберется)
0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

04.12.2014 в 23:14:46

Давайте так. Доступные и правильные варианты: а) Вообще подумать - и взять, например, U42M. Если денег хватит. Если он будет долго идти - взять U42 обычный. Половину отдать под силу, половину - под скс. б) Взять два щита одинаковой серии и поставить друг под другом.

То, чего вы предлагает - там двери разнятся сильно. Но если вас устраивает - да берите смело на 4 рейки.

0
minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

05.12.2014 в 08:15:26

Cs-Cs написал : Давайте так. Доступные и правильные варианты: а) Вообще подумать - и взять, например, U42M. Если денег хватит. Если он будет долго идти - взять U42 обычный. Половину отдать под силу, половину - под скс. б) Взять два щита одинаковой серии и поставить друг под другом.

То, чего вы предлагает - там двери разнятся сильно. Но если вас устраивает - да берите смело на 4 рейки.

Уважаемый Cs-Cs, к сожалению не дождался Вашего ответа и купил UZM530MV и дверку с отверстиями для вентиляции. Если, что ,я смогу втиснуть туда роутер, тв-краб, gpon модем? Не очень он тесный? Посоветуйте, пожалуйста, под него патч-панель. Как я понимаю, ее нужно будет на дин-рейку ставить.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

05.12.2014 в 12:16:34

Так если влезет - то втисните. Мыслите яснее и проще: щиток для слаботочки - это просто КОРОБКА. И более ничего. А что и КАК вы туда запихаете - это ваше дело и ваши выдумки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.