30.11.2014 в 12:13:06
alexiley написал : это не совпадает с моим внутренним ощущением "бутылочного горлышка" в этой системе
Кроме гидравлического сопротивления имеет значение то, что происходит в точках ветвления потока. Если скорость в этих точках значительная, влияние больше. И наоборот.
Чтобы уменьшить эту скорость, надо увеличить внутреннее сечение тройников или коллектора.
03.01.2015 в 22:17:25
Всем спасибо за советы. Сделал следующее:
Стало лучше, теперь когда смывают воду не ошпаривает, но изменение температуры все равно чувствуется.
Есть ли смысл перепаивать трубы дальше? До других потребителей?
23.11.2024 в 12:22:36
Добрый день! У меня была подобная проблема поскольку только ХВС и давление на входе всего 2,2 атм+ разводка 20 трубой. Решал так: на входе ХВС после счетчика поставил обратный клапан, затем ближе к душу впаял расширительный бак (1,5-1,6 атм достаточно для стабилизации), впаял электробойлер для ГВС, стиралку, умывальник, унитаз и обр осмос. Фильтрами на входе пришлось пожертвовать. Стабилизация есть, трубы на 25 не менял.
23.11.2024 в 13:41:44
62santehnik написал 26.11.2014 в 23:45
По хорошему - менять ПП 20 на 25 (от ввода до душа), ставить высокопроизводительный редуктор, оптимизировать другие комплектующие и трассы. На душ ставить термостатический смеситель (собственно этого будет наверное достаточно)
Я себе так сделал. Редукторы вообще убрал (4 атм давление). Заужений в трассе точно нет. Ощутимые перепады в кранах всё равно есть. В термостате - белее-менее.
24.11.2024 в 17:15:19
alexiley написал 03.01.2015 в 22:17
Заменил поршневые редукторы на мембранные Valtec 3/4 .....после счетчика поставил обратный клапан...
оно вам точно надо?
24.11.2024 в 17:27:24
Редукторы вообще убрал (4 атм давление).
в огороде бузина...
редуктор - не "таблетка от давления". Выравнивает и стаблизирует. По факту он практически всегда нужен и при меньшем давлении, на каждый стояк.
25.11.2024 в 07:47:41
alexiley написал 26.11.2014 в 21:54
У меня сомнения, что это поможет. Ввод то в квартиру идет трубой того же диаметра. Что скажете, поможет?
Скорость движения воды в доме в среднем 1,0 м/сек (максимум 1,5)
Вводная труба с ДУ= 15 мм обеспечит подачу равную 10 литров в минуту
Хотите ставьте 1 кран и получитен сразу все 10 литров
Хотите ставьте 2 крана с расходом по 5 литров в минуту
Хотите ставьте 5 кранов с расходом по 2 литра в минуту
Никогда суммарный
Все обвесы типа: клапанов редукторов, фильтров в той или иной степени ограничивают подачу.
25.11.2024 в 09:36:28
Aтос написал 25.11.2024 в 07:47
Скорость движения воды в доме в среднем 1,0 м/сек (максимум 1,5) Вводная труба с ДУ= 15 мм обеспечит .....
скорее всего ты путаешь водопровод и систему отопления.
в последней да, скорость ограничена 1,5 и это связано с шумом.
в локальном водопроводе скоростных ограничений нет.
и на перепаде 4 бар можно разогнать воду и до 10м/с, попробуй использовать калькулятор.
Да, это я.
25.11.2024 в 12:35:11
MADONNA написал 25.11.2024 в 09:36
и на перепаде 4 бар можно разогнать воду и до 10м/с,
4 бар это давление и на скорость движения оно никак не влияет. Вода в системе движется не под разницей давлений а под разницей напоров. Самый простой пример это верхняя раздача: на 12 этаже 4 бар, на первом 8 бар Но при этом вода движется сначала вверх на тех этаж, потом вниз в подвал и давление ну никак не влияет на её скорость.
Зная ДУ и расход в обратке МКД можнго легко высчитать скорость движения воды. Да и проверить в помощью ведра и секундомера тоже не составляет проблем
Вы путаете систему выодообеспечения многоквартирного дома где производится круглосуточная циркуляция и скоростьдвижения воды не зависит от разбора, с дачным домиком и одиночным насосиком.
25.11.2024 в 12:58:19
Aтос написал 25.11.2024 в 07:47
Скорость движения воды в доме в среднем 1,0 м/сек (максимум 1,5)
Диаметры водопровода рассчитывают до 2 м/с чтобы не шумел.
Aтос написал 25.11.2024 в 07:47
Вводная труба с ДУ= 15 мм обеспечит подачу равную 10 литров в минуту
А можно и 30 л/м - сливайте сразу после вводного крана....в ведра и время ....
Aтос написал 25.11.2024 в 07:47
Все обвесы типа: клапанов редукторов, фильтров в той или иной степени ограничивают подачу.
И чем меньше их сопротивление - тем
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу