Кузнецов_А_А, минимальные переделки: установить насос на выходе из теплового узла, т.е. перед подающим коллектором (на подаче их обычно ставят), сделать тройник с вентилями. С одного вентиля запитать первый этаж, с другого второй. ПП лучше 32 (а лучше не ПП конечно).

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

28.11.2014 в 03:14:15

san-therm написал : установить насос на выходе из теплового узла

вы хоть раз в своей жизни воочию видели тепловой элеваторный узел ? Где там насосы на малоэтажное здание ? Их не ставят в таких случаях. Давление регулируется на ЦТП , а температура на элеваторе. Читайте книжки .

san-therm написал : ...сопло подаёт определённое количество теплоносителя. Этот теплоноситель подхватывается насосом и поступает в систему.

Оч."глубокое" познание ;) Работа элеватора основана на принципе работы трубки Вентури ... и безо всяких насосов.

Кузнецов_А_А- каким образом у вас может корректно работать система, если на входе диаметр стальной трубы минимум 1"1/4 (ДУ 32мм) или 1"1/2(ДУ40мм) а далее последовательная схема к ОП 20 металлопластом, с вн. диаметром 14мм и заужением до 10мм на фитингах. Никакие насосы в данном случае не помогут, это первое, второе, при эксплуатации тепловых узлов с элеватором, использование любых полимерных трубопроводов КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено, потому как при засоре сопла , перегрев может составлять выше 100гр и тогда кирдык МП трубам и ваше счастье, если люди успеют спастись от кипятка, вырвавшегося из лопнувших пластиковых труб

*Температурный график теплового пункта с элеватором:

  • при +8 гр. на улице в подающем трубопроводе отопления должно быть 42 градуса;
  • при 0 гр. - на подаче 76 гр.
  • при -22 гр. - на подаче 115 гр.*
0
Кузнецов_А_А
Кузнецов_А_А
Новичок

Регистрация: 27.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

28.11.2014 в 12:43:54

Это точно элеваторный узел? Как это можно определить? Может надписи какие-то должны быть? Узел, где должно быть сопло, не похож на картинки из интернета. В таком виде система отопления живет уже где-то 6 лет.

0
СергейИ
СергейИ
Резидент

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

28.11.2014 в 17:06:45

Кузнецов_А_А написал : В таком виде система отопления живет уже где-то 6 лет.

Ну ладно живет... или жила... Не важно. Мне просто интересно чем руководствовались подключая радиаторы последовательно. Ведь, грубо говоря в первом радиаторе вода остынет уже на половину, во втором еще сильнее и в последний радиатор придет "холодная" вода.

0
Кузнецов_А_А
Кузнецов_А_А
Новичок

Регистрация: 27.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

28.11.2014 в 17:45:59

СергейИ; Непосредственно, в последовательном подключении, криминала особого нет. Пару небольших радиаторов можно подключить друг за другом для экономии на коллекторном узле и на трубах. При нормальной циркуляции разница в нагреве будет минимальной. Но, конечно, не пять длинных радиаторов тонкой трубой с подключением с одной стороны.

0
Cheb5030
Cheb5030
Местный

Регистрация: 23.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 296

01.12.2014 в 02:50:22

Кузнецов_А_А написал : Было бы все понятно, не поднимал бы тему. Если проект не найдется, можно ли ставить кран на этой трубе и надо ли это с кем-то согласовывать? Или что еще можно сделать с этим узлом?

Прокладка скорее всего стояла во фланце на байпасе, и ее за 6 лет порвало. Ставьте вместо нее регулировочный кран. В идеале с электроприводом и погодным контроллером. Потом можно постепенно и остальное переделать. Грязевики тоже не мешает проверить/почистить.

0
Кузнецов_А_А
Кузнецов_А_А
Новичок

Регистрация: 27.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

01.12.2014 в 11:32:05

Спасибо всем за ответы. Буду срочно искать проект вводного узла и по какому графику подается горячая вода. Затем возобновлю тему.

0
Кузнецов_А_А
Кузнецов_А_А
Новичок

Регистрация: 27.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

01.12.2014 в 21:41:06

Это не элеваторный узел. График - 95/70. Остались вопросы:

  • Что делать с байпасом, чтобы уменьшить подмес? Может удлинитель потока сделать со стороны выходного коллектора? Или, все-таки, лучше вентиль на байпас?
  • Обязательно ли ставить насос и где его лучше ставить, с учетом того, что первый этаж прогревается нормально? На втором этаже, после отвода, перед коллектором? Или лучше на первом и вентили для балансировки? Не скажется ли повышенное давление на ресурсе МП, нужен ли редуктор?
  • Как правильно организовать балансировку радиаторов? Достаточно будет вентильных коллекторов?
0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

01.12.2014 в 22:53:56

Кузнецов_А_А написал : Буду срочно искать проект вводного узла и по какому графику подается горячая вода.

В утверждённом инж. проекте здания, а не только теплового узла, как раз и найдёте все ответы на свои вопросы, а заодно будет веский повод привлечь к ответственности исполнителей, сделавших не по проекту, а на своё усмотрение систему "эконом-вариант" и скорее всего положивших разницу себе в карман. Система у вас называется зависимая со смесительным узлом, она может быть и с элеватором и без него.

Кстати ПТЭ ТЭ п.9.1.1 четко сказано: В тепловом пункте (ТП) потребителя должна иметься защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя ... а аварийного предохранительного клапана я на вашем фото не увидел.