cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

01.12.2014 в 01:49:11

Kamikaze, спасибо. Вижу, Вы в испытаниях действовали конденсатором, заряженным до 2 кВ. Довольно жестоко ) Имульсные помехи от приборов типа шлифмашинки действительно могут быть такой амплитуды?

И правильно ли я понимаю, что в хорошей линии, например в новострое с э/плитами и вводом-десяткой вероятность и уровень таких помех значительно ниже, чем в старом фонде?

0
StargazerV
StargazerV
Местный

Регистрация: 05.01.2014

Киев

Сообщений: 266

01.12.2014 в 01:53:43

cooler.od написал : И правильно ли я понимаю, что в хорошей линии, например в новострое с э/плитами и вводом-десяткой вероятность и уровень таких помех значительно ниже, чем в старом фонде?

Вот у меня как раз новострой с эл/плитами, ввод десятка, хорошая проводка, отсутствие колебаний в сети. И одна шлифмашинка Makita :)

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

01.12.2014 в 15:41:05

StargazerV написал : что именно можно сделать?

Версия: пробой по токопроводящим дорожкам от некачествнного флюса (вероятно активного). Посмотрите на уцелевшую часть платы: некоторые места пайки почти черного цвета.

0
ROMUZ
ROMUZ
Новичок

Регистрация: 15.10.2013

Москва

Сообщений: 26

04.12.2014 в 02:03:12

А у меня внутренности МР63А немного другие..производство 03.2012

0
Вложение
Vitaly
Vitaly
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Киев

Сообщений: 3

15.01.2015 в 15:12:14

Kamikaze написал : Даже простой помехоподавляющий кондёр типа Х2 микрофарад так на 0,22 неплохо гасит мелкие бытовые помехи (добавление такового в светильник 2х36Вт с ЭмПРА решило проблему "глюков" и периодического пробоя входного диодного моста "Изохрона-Ц", включаемого там же на лоджии). На порядок лучше будет ежли дополнить его до RC- фильтра резюком ом на 100 (1-2 Вт). Ещё круче будет, если добавить по варистору типа S14K620 или S20K620 (по системе Эпкоса это S14K385 и S20K385) до и после фильтра.

Скорее всего добавлю RC фильтр на входе "блока питания" своего РН. Пусть даже после этого и повысится нижний предел рабочего напряжения - всё равно я не планирую эксплуатировать РН при напряжении в сети в 120-150В (но гораздо важнее защитить РН от импульсных бросков входного напряжения).

0
-=INFINITY=-
-=INFINITY=-
Новичок

Регистрация: 16.06.2010

Москва

Сообщений: 55

20.02.2015 в 18:42:09

Как считаете, а такая штука пойдёт для защиты МР-63А - ОПС1-B 1Р ? И я так и не понял - куда её лучше ставить - до или после МР? Или надо с обеих сторон?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.02.2015 в 23:27:53

Такую штуку надо ставить даже до счётчика

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.02.2015 в 03:44:03

Судя по всему у автора частный дом, если квартира, то странно. Проблема с ОПН для сельской местности за разумные деньги в странах СНГ похоже так и не решена (РФ там же). Хотя бы включайте в цепь питания РН предохранитель на 0,2А ( или сколько они там макс. потребляют с небольшим запасом) наверное. Те же УЗМ -51, мне производитель отвечал, что они хотят видеть в его цепи именно предохранитель на 63А, а не "автомат" с таким номиналом. Иначе большой "привет" от варистора там может быть в итоге.

0
StargazerV
StargazerV
Местный

Регистрация: 05.01.2014

Киев

Сообщений: 266

22.02.2015 в 22:07:55

SB3 написал : Судя по всему у автора частный дом, если квартира, то странно.

Квартира в городе, новострой. Не ищите проблему извне квартиры - там все хорошо.

0
GMax
GMax
Новичок

Регистрация: 31.07.2010

Краснодар

Сообщений: 11

03.04.2015 в 14:41:00

Купил многофункциональное реле МР 63, дата производства стоит апрель 2013. Выбирал между меандром УЗМ 51м, диджитоп МР 63 и еще какой то "ABC-D" который идет с двумя реле, новинка. Нарисуйте схемку, как его можно защитить :) от так называемых импульсных токов и реактивной нагрузки ? И еще может стоит подключить паралельно с ним магнитный пускатель для отрубания нуля? Что посоветуете?

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

03.04.2015 в 15:14:24

GMax написал : как его можно защитить от так называемых импульсных токов и реактивной нагрузки ?

От импульсных токов, если только УЗМ-51М поставить))

GMax написал : реактивной нагрузки

А это зачем?

GMax написал : Нарисуйте схемку, как его можно защитить

Номинал вводного автомата ниже 63А?

GMax написал : И еще может стоит подключить паралельно с ним магнитный пускатель для отрубания нуля?

Подключайте, только контактор нужен хороший (бесшумный), а то гудеть будет в квартире. Но и стоит такой прилично.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу