mastak написал: Да и цена вместо 3560 - 2800 руб.
Уже :D 2900 по вашей же ссылке:
реклама - двигатель торговли...
27.02.2018 в 00:37:30
mastak написал: Да и цена вместо 3560 - 2800 руб.
Уже :D 2900 по вашей же ссылке:
реклама - двигатель торговли...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
28.02.2018 в 16:00:27
mastak написал: Купите DIGITOP МР-63A и будьте счастливы.
4 штуки сдохли через 8 месяцев.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.04.2018 в 08:25:05
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то доработать МР63А, чтобы оно только работало как индикатор показателй, но при этом гн срабатывало силовое реле. Фактически, ЬР63Ф стоит после тиристорного стабилизатора, но часто имеются ложные срабатывания. Спасибо.
25.04.2018 в 08:26:01
Извините за опечатки.
25.04.2018 в 10:41:36
yikaev, просто "растянуть" до пределов пороги срабатывания не помогает? Можно отключить управление релюхой, перерезав дорожку на плате, ведущую к одному из управляющих выводов реле (что около разъёма на нижней плате) и включить релюху вручную рычажком.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.04.2018 в 11:17:07
Уже на пределе стоят, хотя стабилизатор четко показывает нормальное напряжение. Думал, может от стабилизатора проскакивает высокое напряжение в момент переключения обмоток, но входное на стабилизатор в пределах нормы.
25.04.2018 в 11:18:02
Спасибо. Что касается "прореза" дорожки, как повлияет на работу устройства?
25.04.2018 в 11:24:52
Буду признателен, если схематично покажете, какую дорожуц прорезать, чтобы не навредить.
25.04.2018 в 13:04:15
yikaev написал: Что касается "прореза" дорожки, как повлияет на работу устройства?
Как порез тормозного шланга. И машина едет, и тормозные колодки-диски-цилиндры на месте, а не тормозит :)
Выходное напряжение МР не контролирует. Если в прошивке предусмотрена какая-то логика на случай, когда реле должно было выключиться и ток должен стать равным нулю, но не стал, тогда оно может или попытаться ещё раз выключить реле (столь же безрезультатно), или жалостливо помигает индикаторами, или покажет какую-нибудь ругательную надпись или что там ещё разработчик придумал. Если же не предусмотрен такой контроль - то будет просто "показометр без отключатора".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.04.2018 в 13:05:04
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.04.2018 в 14:37:02
СПАСИБО!