Leonid53 написал : хоть и не специалист, но очень удивило "решение" вопроса прокладки слишком тонкого провода заменой автоматов в щитке. Надо вести к розеткам и приборам провод 2.5 мм2 и не мучаться сомнениями

Почему? Тоже один из вариантов решения. Просто смотря какой проблемы. проблему "как бы избежать пожара с имеющимся кабелем" замена автомата вполне решает. Проблему "как бы мне подключить постоянно 3,5 кВт" - нет. Решение второй проблемы вообще лучше продумывать до прокладки проводки, а не после. Потому как если, к примеру, выделенная мощность меньше желаемой - то хоть обвешайся розетками с индивидуальным кабелем и автоматом на каждую - лучше не станет.

0
Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

01.12.2014 в 20:41:36

bober8848; вот я почему сторонник прокладки в канале - перетащил бы кабель и ВСЕ проблемы были бы решены. У меня, например, стоит сушильный шкаф над стиральной машиной. Если бы кабель был сечением 2.5 мм2, то приборы надо было бы включать по очереди. Ведь решение, если правильный автомат поставить? А мне разве только этого хотелось? По мне проще проводку переделать

P.S. Есть у меня подозрение, что в элитных квартирах в богатых странах (так выразимся) кладут запасные каналы на всякий случай

0
Аватар пользователя
bober8848

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Москва

Сообщений: 610

01.12.2014 в 20:44:12

Leonid53; Вы сейчас с кем или чем спорите? :)

0
Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

01.12.2014 в 20:51:46

avmal написал : Вот и расскажите о необходимости ещё одной оболочки для кабеля, уже имеющего оболочку. Если бывали случаи, то расскажите как ПВХ-гофра спасает кабель от шурупа или забивании дюбеля. Лично на моей памяти таких случаев не было. Это я почему прошу рассказать - всем же захочется знать ради чего придётся штрабу в бетоне, к примеру, делать в три-четыре раза больше и будет ли это полезно для стен. Стоит ли оно того?

если кабель в гофре, то при сверлении стены он сместится в сторону и уцелеет, а ведь часто сверлят без обесточивания. Стены бывают не только бетонными, но и кирпичными и слой штукатурки при выравнивании стен может превышать 2 см - штробить не надо.

bober8848 написал : Вы сейчас с кем или чем спорите? :)

не то, чтобы спорю, но это какое-то решение, чтобы отделаться от частного вопроса, а не решение проблемы

0
Аватар пользователя
bober8848

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Москва

Сообщений: 610

01.12.2014 в 21:04:54

Leonid53 написал : не то, чтобы спорю, но это какое-то решение, чтобы отделаться от частного вопроса, а не решение проблемы

Дык:

bober8848 написал : Почему? Тоже один из вариантов решения. Просто смотря какой проблемы.

0
Аватар пользователя
ilai

Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

01.12.2014 в 21:24:44

DEADyska написал : Как считаете, 1700 вт десятиамперные будут держать без проблем?

Если кабель не ниже 1,5 мм кв,то будет держать ни куда не денется.

А вы можете сделать фото щита поподробнее, может что посоветуем дельного.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.12.2014 в 23:36:03

Leonid53 написал : если кабель в гофре, то при сверлении стены он сместится в сторону и уцелеет

А, ну, Бог в помощь ...

0
Аватар пользователя
DEADyska

Местный

Регистрация: 29.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

03.12.2014 в 21:26:47

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

03.12.2014 в 21:34:29

Я один в этом щите вижу 4-5 жил в клемме каждого автомата? Кстати к чему фото?

0
Аватар пользователя
ilai

Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

03.12.2014 в 21:50:10

DEADyska, так и знал что там у вас не все гладко. Ну куда столько жил в один автомат. Ну если счетчик от АВВ то надеюсь и автоматы покупали у официалов.
Щиток бы вам хотя бы на одну рейку побольше.....

Так берите и пишите, к примеру... АВ №1 С10А, подходит пять жил.

Щас мы вам тут щиток соберём раза в два побольше.

DEADyska, смотрю у вас там гипсокартон, значит есть возможность добавить несколько автоматов.

Честно скажу, такие дифы или узо ни разу не ставил. Что это диф или узо?

DEADyska, а лучше всего еще с подписать на что идут кабеля от автоматов.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

03.12.2014 в 22:07:16

DEADyska, а зачем над антенной надругались?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.12.2014 в 22:44:29

юра Т, а чё? Красивая петелька получилась... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
DEADyska

Местный

Регистрация: 29.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

03.12.2014 в 22:53:27

ilai написал : DEADyska, а лучше всего еще с подписать на что идут кабеля от автоматов.

У меня сейчас есть в запасе еще 5 автоматов на 10А, и один дифф на 10А. Я собирался 16 поменять на десятки. Может просто добавить автоматов в щиток, еще штуки 4 поместится. Суть в том, что проводка идет напрямую везде, т.е. розетка или пара розеток прямо в щиток без монтажных коробок или как их там...

ilai написал : DEADyska, а лучше всего еще с подписать на что идут кабеля от автоматов.

Это дифф с узо. Так написано.

юра Т написал : DEADyska, а зачем над антенной надругались?

А что не так?)

Кстати, там еще соединительная шина по всем нижним автоматам свереху идет, АББ-шная обпиленная на 12 модулей. Сколько можно максимум кабелей вставить в зажим?

0
Аватар пользователя
Kagamine Len

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Челябинск

Сообщений: 63

04.12.2014 в 00:29:11

Пойдет в принципе, но лучше 2,5 мм 2

0
Аватар пользователя
grouer

Местный

Регистрация: 21.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 249

04.12.2014 в 01:44:42

Если бы в реале 1.5 нельзя было вешать на 16а автомат. То повторилась бы Москва 1812 года .Рассказываю для демагогов . Из практики на стройке . сопля 3*1.5 брошена от щита в качестве времянки висящая на автомате ИЭК 16А. на другом конце висит тепловая пушка .Подхожу к щиту мордой лица чувствую тепло исходящее от щита , трогаю провод , теплый градусов 40-45. трогаю автомат. попадаю рукой на железную заклепку и отдергиваю руку, рефлекс сработал, как на удар током . автомат выключился. Был выключен пока я доставал из сумки токовые клещи . Включаю автомат , замеряю ток показания от 19 до 21 ампера. И эта пушка прохерачила сутки. Так что мне тут не втирайте батаны .