08.12.2014 в 18:08:01
dokar написал : "Он в зоне горения спекается и не дает огню проходить по "просвету" между расплавившейся изоляцией жил (от их нагрева в зоне горения) и оболочкой. "
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники.
avmal написал : Если бы такого же, то из мелонаполненной резины, но у ВВГ заполнение выполнено ПВХ-пластикатом.
Встречал такой ВВГз, давненько правда. Чаще по второму варианту, заполнение представляет единое целое с оболочкой.
avmal написал : Мне сечения гермовводов только круглые попадались.
Да не проблема вовсе. 409-е изначально шли с двумя наборами сальников. И сейчас овал под весь самрег кабель идет у всех производителей.
dokar написал : Плоский кабель вне закона ?Или это уже не ВВГ ?
В законе, ВВГ... Но.., его ареал использования имеет ряд ограничений.
08.12.2014 в 18:30:13
ПPOPAБ написал : В законе, ВВГ... Но.., его ареал использования имеет ряд ограничений.
Зато неограниченно втюхивается на рынках . Просишь круглый , - "а чем тебе плоский не нравится ? Его легче протаскивать в гофру". Стараюсь не брать.
ПPOPAБ написал : его ареал использования имеет ряд ограничений
ПPOPAБ, я рад Вас видеть , можно - поподробней.
08.12.2014 в 18:49:49
dokar написал : ПPOPAБ, я рад Вас видеть
Привет. Не дождутся! ;)
dokar написал : можно - поподробней.
Про ВВГп-? Дык, нет в этом никакой тайны. Он запрещен для взрывоопасных зон всех классов и пожароопасных с возможностью отложения легко возгораемой пыли. Просто по тому что,- он плоский.
08.12.2014 в 18:49:55
web-rr, у меня в щитке стоит Dшка на вводе, и что?
08.12.2014 в 18:52:59
AlexMax написал : у меня в щитке стоит Dшка на вводе
Помогает? В плане селективности при КЗ ?
08.12.2014 в 19:12:50
AlexMax написал : у меня в щитке стоит Dшка на вводе, и что?
Да- ничего, 1.7.79.. Ожидаемый ТКЗ и номинал АВ? :clapping
08.12.2014 в 19:37:34
ПPOPAБ, 40А, ИЭК индустриальной серии, десятитысячник. ТКЗ не считал, но при стояках в 35 мм2 в десятиэтажке с газом и 230-240 вольтами на фазе, я думаю, будет очень дохрена. Да, по моей просьбе электрики посадили меня на личный отвод от стояка. Так что, очень дохрена. Ну и, естественно, данный АВ у меня не единственный :)
08.12.2014 в 19:40:44
AlexMax написал : Так что, очень дохрена.
Ну если "дохрена" - то и селективности там от D-шки, имхо, не ожидается.
08.12.2014 в 19:42:07
haramamburu, а что, Вшку ставить? Так есть хоть призрачная надежда. Вообще, я данный АВ рассматриваю как ВН.
08.12.2014 в 19:48:34
AlexMax написал : а что, Вшку ставить? Так есть хоть призрачная надежда.
Нет конечно... надо верить... в призраков ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.