юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

02.12.2014 в 00:38:17

alamis написал : И хотел спросить-может оповещатель не будет работать пока не подключу сигнал к пульту с2000?

  1. подключаете всё в соответствии с проектом
  2. цепляете прибор к компу
  3. запускаете программу UProg (она есть на сайте Болида) в программе выставляете тип прибора и версию, или же скачиваете из прибора (первым способом можно создать конфигурацию не подключая сам прибор, а потом просто влить её по быстрому на объекте)
  4. устанавливаете типы шлейфов и завязываете на них реле прибора (для работы реле от самого прибора, в альтернативе можно заставить работать реле с команд пульта)
  5. заливаете в прибор конфигурацию

пс можно сконфигурировать с пульта, но это на порядок геморойней и не все приборы и параметры поддаются ппс сложно? а тогда стоит ли лезть в ОПС?

0
Вофф
Вофф
Новичок

Регистрация: 21.01.2014

Челябинск

Сообщений: 62

02.12.2014 в 08:02:10

Давай alamis , жги напалмом дальше! Жду тем про подключение шлейфов и программирование !!!:a

0
Mutny
Mutny
Местный

Регистрация: 01.05.2013

Минск

Сообщений: 596

02.12.2014 в 17:17:09

С ужасом предвкушаю день, когда ему придется столкнуться с Орионом.