Уважаемые господа,

Прошу простой помощи, понять в чем мой косяк!

Собрал небольшой и достаточно простой щиток для 2-х комнатной квартиры. Подключил все в точности как на прикрепленной картинке. Начал тестировать. Первым делом решил проверить на короткое замыкание

Замкнул розетки кухни (то что обозначено цифрой 1). Вырубились автоматы: тот что первым стоит C16 и Вводной автомат тот что C25 (более того, т.к. пока я тестировал это на существующей старой проводке с самым мощным Автоматом который идет для плиты это C32) - он тоже вырубился!

Возможно я не правильно понял работу Автоматов, но почему не вырубился только первый С16, а вырубились все автоматы (кроме УЗО), начиная от самого нижнего, до того который пока еще стоит на площадке? Будьте добры, оцените правильность данной схемы и скорректируйте если не сложно.

Заранее очень благодарен!

0
Вложение
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

01.12.2014 в 17:09:47

ААнатолич, все нормально, так и должно быть. Селективность в молульке очень большая условность )

0

человек-электрик

ААнатолич
ААнатолич
Новичок

Регистрация: 01.12.2014

Москва

Сообщений: 9

01.12.2014 в 17:17:11

jaja, а каким образом можно было бы добиться селективности?

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

01.12.2014 в 17:19:03

ААнатолич написал : Замкнул розетки кухни (то что обозначено цифрой 1). Вырубились автоматы: тот что первым стоит C16 и Вводной автомат тот что C25

-это нормально, так и должно быть. А дальше я из Вашего сообщения ничего не понял.:confused: Если вместо/выше С25 поставить С32, он тоже вырубится (скорее всего)- токи КЗ в московском жилье приличные. А вообще зря Вы, "козу" в своей квартире организовываете, неправильно это...

0
ААнатолич
ААнатолич
Новичок

Регистрация: 01.12.2014

Москва

Сообщений: 9

01.12.2014 в 17:26:23

Alarm написал : Если вместо/выше С25 поставить С32, он тоже вырубится (скорее всего)- токи КЗ в московском жилье приличные. А вообще зря Вы, "козу" в своей квартире организовываете, неправильно это...

Я как раз и написал, что пока проверяю это на старой проводке и выше всей этой схемы стоит автомат C32, который собственно тоже вырубился..

Коза в принципе на отдельной линии замыкается, которая для плиты сейчас идет.. по этому я думаю не страшно :)

Мне хотелось понять, вырубится ли все эл-во в квартире от К/З или все таки только в том месте где оно случилось...

0
Элсервис
Элсервис
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 124

01.12.2014 в 17:27:23

Всё правильно. В течение короткого времени (50 мс) ток короткого замыкания мог превышать одну-две сотни ампер. Должен ли был отключиться 16 А автомат? А должен ли 25 амперный?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

01.12.2014 в 17:39:25

ААнатолич написал : Первым делом решил проверить на короткое замыкание

Каждое короткое замыкание ест ресурс автоматов и УЗО. Ещё парочка испытаний и всё можно выбрасывать.

ААнатолич написал : но почему не вырубился только первый С16

Я так и не понял, он вырубился или нет?

ААнатолич написал : а каким образом можно было бы добиться селективности?

1) Зачем это Вам? 2) Абсолютной (не относительной, то есть при любых условиях) селективности можно добиться только если в качестве вводного автомата применить специальный селективный автомат с временной задержкой, который будет ждать, пока нижестоящий сработает. Например, автомат серии S750DR (АББ).

0
ААнатолич
ААнатолич
Новичок

Регистрация: 01.12.2014

Москва

Сообщений: 9

01.12.2014 в 17:44:16

Юрка написал : Я так и не понял, он вырубился или нет?

Вырубился, начиная с нижнего и заканчивая тем, что сейчас на площадке стоит, т.е.: C16, C25 и на площадке C35

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

01.12.2014 в 17:44:57

Юрка написал : Например, автомат серии S750DR (АББ).

7 т.р. в розницу, если что

0

человек-электрик

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

01.12.2014 в 17:51:17

jaja написал : 7 т.р. в розницу, если что

Когда Анатолич написал, что он в собственном щите добровольно устроил испытательный полигон с короткими замыканиями, Вы написали, что "все нормально, так и должно быть". А тут вдруг вспомнили о деньгах клиента. :)

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

01.12.2014 в 17:57:10

ААнатолич написал : Вырубился, начиная с нижнего и заканчивая тем, что сейчас на площадке стоит, т.е.: C16, C25 и на площадке C35

Ну в общем случае селективность в быту это миф! Ув. участники форума правы. Могу поделится собственным опытом по теме: Во время замены проводки, я устроил случайно два КЗ. Первый раз замкнул на линии B10 - вырубился только он. Второй -замкнул на линии С16 -вырубился и он и вводной С25. а ВА С40 используемый в качестве рубильника -нет. Оба замыкания были сделаны сверлом дрели. Но это было не в Москве, а на окраине Подольска.