Alarm написал : Второй -замкнул на линии С16 -вырубился и он и вводной С25. а ВА С40 используемый в качестве рубильника -нет.

Кстати если посмотреть на мою схему, то для эл.плиты идет отдельная линия с отдельным автоматом. Ее я тоже проверил, и самое интересное что вырубился тот что C32 и тот что на площадке C32, а тот который в этой схеме C40 - не вырубился..

P.S. А просветите, чем плохо делать КЗ в Москве? :)

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

01.12.2014 в 18:10:17

ААнатолич написал : А просветите, чем плохо делать КЗ в Москве?

Дело не в Москве как таковой, в качестве линий и ТП. В Москве оно отменное и КЗ как следствие, может быть не то что 100-200А, а до 1000А и более. В области, в районах старой застройки, с убитыми стояками, ВРУ, ТП и т.д. и токи КЗ дохлые.:) А КЗ делать в любом случае плохо -

Юрка написал : Каждое короткое замыкание ест ресурс автоматов и УЗО.

0
ААнатолич
ААнатолич
Новичок

Регистрация: 01.12.2014

Москва

Сообщений: 9

01.12.2014 в 18:18:13

Хорошо, больше не буду! :))

Скажите, в целом, схема правильно составлена? Ну т.е. можно такое оставлять и уже заниматься непосредственно подключение всех проводов, от розеток, освещения и т.д.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

01.12.2014 в 18:21:39

ААнатолич написал : Скажите, в целом, схема правильно составлена?

Она странная. Зачем автомат С25?

0
ААнатолич
ААнатолич
Новичок

Регистрация: 01.12.2014

Москва

Сообщений: 9

01.12.2014 в 19:12:57

Johnny написал : Она странная. Зачем автомат С25?

В чем странность? Вводной автомат, меньше не надо, а зачем больше?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

01.12.2014 в 19:30:16

ААнатолич написал : Вводной автомат, меньше не надо, а зачем больше?

А почему электроплита подключена до вводного автомата? Нужно еще на схеме разграничить этажный и квартирный щитки. И указать сечения кабелей.

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

01.12.2014 в 19:42:19

Я не спец, но хотел бы поинтересоваться (для собственного понимания): а это нормально, когда над узо 40А (в левой части схемы) стоит авт. 25А ?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

01.12.2014 в 19:48:35

Serx, нормально :) О, кстати - не защищено от перегрузки УЗО 16А 10мА, просмотрел.

0
ААнатолич
ААнатолич
Новичок

Регистрация: 01.12.2014

Москва

Сообщений: 9

01.12.2014 в 20:00:33

Johnny написал : А почему электроплита подключена до вводного автомата?

Потому что для плиты свой отдельный автомат

Johnny написал : Нужно еще на схеме разграничить этажный и квартирный щитки. И указать сечения кабелей.

То что на картинке счетчик - это и есть этажный щиток, все что после счетчика - в квартире стоит.

Сечение: На входящем кабеле 4мм2 для света и розеток и 4мм2 на плиту + духовка (она много жрет)

Johnny написал : О, кстати - не защищено от перегрузки УЗО 16А 10мА, просмотрел.

А что должно стоять до него для защиты?

Обновил схему

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

01.12.2014 в 21:12:12

ААнатолич, Вам повезло. Линия новая и ТКЗ там большой.

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

01.12.2014 в 22:09:02

плита совмещенная с духовкой? маловато тогда для нее 4 квадрата. 6 надо