Добрый день

Если вас не затруднит прошу проконсультировать и оказать помощи по сборка щитка. Ситуация такая что, в старом доме где сейчас есть ноль и заземление, в отдельную квартиру от общего стояка дома в место старой 2-х фазной проводки до квартиры кинута новая 3-х фазная. Я делаю ремонт в коридоре и на кухне, меная старый алюминий на медь, при этом времмено, года на два, в 2-х комнатах и санузле остаётся старая алюминивая проводка без заземления. На схеме она обозначена групой 1-3.

Все электрики, к которым я обращался, готовы помочь но месяца через 3-4 (у нас бум строительства). Для жены это не приемлемо, т.к осталась электрика и чистовая работа. Подрозетники и штробы готовы.

Щиток собираю на Schneider Electric, так как достал АВ этой фирмы очень дёшево. На выборе есть два щитка Mini Pragma на 12 и 24 модуля.

Подскажите ниже выложенная схема щитка имеет право на жизнь или это бред. Укажите если не трудно на ошибки. Заранее спасибо.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

04.12.2014 в 18:32:21

Опасные ошибки:

  • нет дифзащиты на свет в ванной комнате. 30 мА.
  • нет дифзащиты на розетки детской. Да, мы знаем, что российские ПУЭ требуют обязательную дифзащиту в помещениях для содержания скота, но не требуют в детских учереждениях. Но не надо уподобляться. Рекомендуется 10 мА.

Менее важное:

  • общая дифзащита на мокрое (стиральная машина, тёплый пол кухни) и критичное (холодильник). После отпуска может крепко вонять.
  • если у вас в продаже действительно есть автоматы типа B, то я за Вас рад.
0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

04.12.2014 в 18:49:56

Juris написал : если не трудно

на варку провод надо бы пятижильный пустить, многие панели могут на две или три фазы подключаться а у Вас трёхфазный ввод.. (при одной фазе на варку 6 мм провод положен) и по счетчику: "1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику."

0
Juris
Juris
Новичок

Регистрация: 04.12.2014

Рига

Сообщений: 8

04.12.2014 в 20:27:17

AlexeyL написал : Опасные ошибки:

  • нет дифзащиты на свет в ванной комнате. 30 мА.
  • нет дифзащиты на розетки.

Да там нет защиты, но как я и писал это часть старой проводки без заземления. Разве узо будет работать?

0
Juris
Juris
Новичок

Регистрация: 04.12.2014

Рига

Сообщений: 8

04.12.2014 в 20:37:59

юра Т написал : на варку провод надо бы пятижильный пустить, многие панели могут на две или три фазы подключаться а у Вас трёхфазный ввод.. (при одной фазе на варку 6 мм провод положен) и по счетчику: "1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику."

Варочная поверхность уже есть. Это однофазный BOSCH с мах мощностью 4,6 кВт. Вот нужно ли на неё узо не понял, в разный источниках разная информация. У нас счёчик и линия до квартиры это ответственность и сообственость энерго компании и я там не имею права что либо менять

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

04.12.2014 в 20:53:51

Juris написал : Да там нет защиты, но как я и писал это часть старой проводки без заземления. Разве узо будет работать?

Ровно наоборот: в проводке без заземления УЗО нужнее, чем в современной.

При прикосновении человека к железке под напряжением и самом опасном прохождении тока - через тело в другую руку или в ногу - УЗО работает совершенно одинаково, с заземлением или без заземления. Заземление всего лишь иногда помогает не довести дело до прикосновения, потому что защита отключится раньше.

В 1934 году, когда умные немцы рисовали эту серию плакатов, УЗО не было...

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

04.12.2014 в 21:52:23

Juris написал : Это однофазный BOSCH с мах мощностью 4,6 кВт.

и 30 лет вперед только эта плита будет?

0
Juris
Juris
Новичок

Регистрация: 04.12.2014

Рига

Сообщений: 8

05.12.2014 в 09:24:04

юра Т написал : и 30 лет вперед только эта плита будет?

Точно не подумал брошу провод 5 х 4мм. Вот подключать к линиям или нет надо подумать.

0
Juris
Juris
Новичок

Регистрация: 04.12.2014

Рига

Сообщений: 8

05.12.2014 в 09:25:49

AlexeyL написал : Ровно наоборот: в проводке без заземления УЗО нужнее, чем в современной.

При прикосновении человека к железке под напряжением и самом опасном прохождении тока - через тело в другую руку или в ногу - УЗО работает совершенно одинаково, с заземлением или без заземления. Заземление всего лишь иногда помогает не довести дело до прикосновения, потому что защита отключится раньше.

В 1934 году, когда умные немцы рисовали эту серию плакатов, УЗО не было...

Если не трудно не могли бы вы сбросить ссылка как подключать, наверника есть особенность

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.12.2014 в 11:10:04

Juris,

1) алюминий из разводки выкинуть (отдать врагу) 2) весь кабель должен быть минимум трехжильный 3) весь NYM тоже выкинуть, или отдать врагу. 4) на ВП кабель 5*4 5) на духовку кабель 3*2.5 6) все розетки спрятать под дифзащиту ОБЯЗАТЕЛЬНО 7) весь свет спрятать под дифзащиту крайне желательно

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

05.12.2014 в 12:01:19

Juris написал : Если не трудно не могли бы вы сбросить ссылка как подключать, наверника есть особенность

http://cs-cs.net/uzo-view

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу