exputer
exputer
Новичок

Регистрация: 19.04.2007

Москва

Сообщений: 58

06.12.2014 в 19:33:32

День добрый! Для совместной работы с РМТ-101 контактор брать с Н.О. или с Н.З. контактами? Логика подсказывает, что разумнее брать с Н.З., чтобы катушка контактора напрягалась и размыкала цепи только при срабатывании РМТ. Правильно мыслю? Растолкуйте дилетанту. В этом случае РМТ-101 и ABB ESB 24-04 жизнеспособная связка? Спасиб!

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

06.12.2014 в 20:27:52

exputer написал : Логика подсказывает, что разумнее брать с Н.З.,

наоборот.

exputer написал : Растолкуйте дилетанту.

нет питания - нет и контакта,техника имеет свойство ломаться,не надо оставлять замкнутый контакт.

0

И это пройдёт ...

Graf_2003
Graf_2003
Новичок

Регистрация: 17.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 81

06.12.2014 в 21:43:07

Если логика работы подразумевает разомкнуть силовые контакты на время выхода тока за установленные пределы и после возврата в установленные пределы замкнуть силовые контакты контактора, то тогда Да, лучше НЗ контакты контактора использовать.

0
exputer
exputer
Новичок

Регистрация: 19.04.2007

Москва

Сообщений: 58

06.12.2014 в 22:05:43

serj12 написал : наоборот.

нет питания - нет и контакта,техника имеет свойство ломаться,не надо оставлять замкнутый контакт.

То есть в случае с Н.О. получается, что пока ток в установленных пределах катушка контактора работает и держит контакты замкнутыми, а сам контактор греется. Или же это штатный режим работы контактора - все время держать контакты - и на его надежности существенным образом не сказывается?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

06.12.2014 в 22:15:18

Graf_2003 написал : .... лучше НЗ контакты контактора использовать. ...

Бред. Вам объяснили:

serj12 написал : .... нет питания - нет и контакта,техника имеет свойство ломаться,не надо оставлять замкнутый контакт. ...

exputer написал : ... То есть в случае с Н.О. получается, что пока ток в установленных пределах катушка контактора работает и держит контакты замкнутыми, а сам контактор греется. ...

Да

exputer написал : .... это штатный режим работы контактора - все время держать контакты - и на его надежности существенным образом не сказывается? ....

Да. А что касается нагрева, то все зависит от степени нагрева и причины этого нагрева.

exputer написал : .... совместной работы с РМТ-101 контактор ....

Если не секрет, назначение схемы, что должна делать. Может быть и такое что и контактор с НЗ контактами потребуется ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

exputer
exputer
Новичок

Регистрация: 19.04.2007

Москва

Сообщений: 58

06.12.2014 в 22:26:57

Ким написал : Бред. Вам объяснили:

Да

Да. А что касается нагрева, то все зависит от степени нагрева и причины этого нагрева.

Если не секрет, назначение схемы, что должна делать. Может быть и такое что и контактор с НЗ контактами потребуется ...

Да какой секрет... Исходное: дачный дом, разрешенная мощность серьезно ниже аппетитов потребителей, планирую выделить неприоритетные ветки и отключать их при превышении задаваемого порога. Для реализации данного подхода выбрал РМТ-101 и ABB ESB. Задумался насчет контактора (esb 24-40 или 24-04). С благодарностью восприму любой совет ибо в электрике не коппенгаген. Спасиб!

0
Graf_2003
Graf_2003
Новичок

Регистрация: 17.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 81

06.12.2014 в 22:27:36

Сперва бред, а потом... Если не секрет, назначение схемы, что должна делать. Может быть и такое что и контактор с НЗ контактами потребуется ...[/QUOTE] )))

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

06.12.2014 в 22:43:38

exputer написал : ..... дачный дом, разрешенная мощность серьезно ниже аппетитов потребителей, планирую выделить неприоритетные ветки и отключать их при превышении задаваемого порога. Для реализации данного подхода выбрал РМТ-101 и ABB ESB. ....

В таком случае стоит еще добавить реле времени. Т.е., если нагрузка отключилась с помощью РТ, то чтобы она сразу же не включилась, т.к. ток уменьшиться и, следовательно, РТ вернется в исходное. Получится что не приоритетная ветка будет постоянно включаться и выключаться пока нагрузка совсем не отключиться. Может стоит посмотреть в сторону такого реле, только все равно добавив контакторы.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

exputer
exputer
Новичок

Регистрация: 19.04.2007

Москва

Сообщений: 58

06.12.2014 в 23:12:24

Ким написал : В таком случае стоит еще добавить реле времени. Т.е., если нагрузка отключилась с помощью РТ, то чтобы она сразу же не включилась, т.к. ток уменьшиться и, следовательно, РТ вернется в исходное. Получится что не приоритетная ветка будет постоянно включаться и выключаться пока нагрузка совсем не отключиться. Может стоит посмотреть в сторону такого реле, только все равно добавив контакторы.

Спасибо, вопрос с реле времени изучу. Относительно контактора получается, что в моем случае следует использовать Н.О.? Правильно?

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11151

06.12.2014 в 23:42:26

exputer написал : Исходное: дачный дом, разрешенная мощность серьезно ниже аппетитов потребителей, планирую выделить неприоритетные ветки и отключать их при превышении задаваемого порога.

Может использовать штатные возможности современных счётчиков со встроенными реле или с дополнительным отключающим устройством и управлением от счётчика? Например, из руководства по эксплуатации счётчика Меркурий 200:

Меркурий200 Руководство по эксплуатации написал : ... 2.4.10 Счётчик выполняет функцию управления нагрузкой. Управление нагрузкой осуществляется импульсным выходом (контакты 10, 11)путём перевода в соответствующий режим по команде интерфейса CAN (RS-485) или PLC-модема. Управление нагрузкой осуществляется исполнительным механизмом, состояние кото-рого определяется состоянием импульсного выхода. Нагрузка отключена – состояние кон-тактов 10, 11 «замкнуто», нагрузка подключена – состояние контактов 10, 11 «разомкнуто». ... 5.6.2 Функция управления нагрузкой предусматривает три режима управления нагрузкой: – отключение нагрузки (Когда лимит мощности или лимит энергии за месяц равен нулю); – контроль нагрузки (Когда лимит мощности и лимит энергии за месяц установле-ны в пределах реальных значений, а потребляемая мощность меньше установленной и ли-мит энергии за месяц не превышен, нагрузка будет включена. Если же потребляемая мощность больше установленной мощности или лимит энергии за месяц превышен, то счётчик отключит нагрузку. Если превышен лимит мощности, то приблизительно через 15 с счётчик подключит нагрузку и далее снова будет измерять мощность нагрузки. Если мощность меньше установленного значения – нагрузка останется подключенной, если больше – будет отключена и т.д. Если превышен лимит энергии, то счётчик отключает нагрузку. Подключение к нагрузке осуществляется путём увеличения ранее установленного лимита энергии по интерфейсу или с началом нового месяца); – включение нагрузки (Когда лимит мощности и лимит энергии за месяц установ-лены заведомо больше допустимого значения).

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

06.12.2014 в 23:47:42

exputer написал : .... в моем случае следует использовать Н.О.? Правильно? ....

Вообще-то, это так должно быть и делаться. Но ведь есть и схемы от "профессоров-электриков" ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу