Добрый день! Подскажите, пожалуйста, согласно каким требованиям нужно устанавливать УЗИП в вводно-учетном шкафу для защиты коттеджей и загородных домов? Может быть есть какие-то требования ГОСТ, ТУ??

0
vitichek
vitichek
Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 255

09.12.2014 в 10:12:04

http://docs.cntd.ru/document/1200098414 вроде они

0
Женя_
Женя_
Новичок

Регистрация: 15.09.2014

Москва

Сообщений: 25

09.12.2014 в 10:19:59

vitichek; Там вроде в системах телекоммуникаций и сигнализаций, а мне нужны на жилой дом.

0
vitichek
vitichek
Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 255

09.12.2014 в 10:26:22

http://www.energomera.ru/documentations/primenenie.pdf вот еще от Энергомеры с ссылками на ГОСТы

0
Женя_
Женя_
Новичок

Регистрация: 15.09.2014

Москва

Сообщений: 25

09.12.2014 в 10:34:34

vitichek; Спасибо:) То что надо

0
vitichek
vitichek
Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 255

09.12.2014 в 10:37:05

Заходите если что :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25098

09.12.2014 в 12:08:15

Женя_

"7.1.22. ... При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений."

0
Женя_
Женя_
Новичок

Регистрация: 15.09.2014

Москва

Сообщений: 25

09.12.2014 в 14:00:57

ВТБ!; Спасибо :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.12.2014 в 19:25:51

Технический бюллетень TNP012 26.02.2013 г. О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ.