Имеем на входе 3ф. и ноль (ВЛ со столба ) . Можно ли использовать ноль как РЕn? ,( доп. заземления на вводе нет) или ограничиться установкой узо?
05.11.2006 в 14:09:55
Имеем на входе 3ф. и ноль (ВЛ со столба ) . Можно ли использовать ноль как РЕn? ,( доп. заземления на вводе нет) или ограничиться установкой узо?
05.11.2006 в 15:12:37
radist написал : доп. заземления на вводе нет
Если выполнить повторное заземление, если линия и ТП в исправном состоянии и нормально обслуживаются, если на линии и/или вводах достаточно повторных заземлений... Подключение новое или существующее?
Следование моим советам вредит кошельку
05.11.2006 в 20:29:56
ВТБ! написал : Если выполнить повторное заземление
Довольно проблематично
ВТБ! написал : Подключение новое или существующее?
Существуещее
05.11.2006 в 23:56:57
Ау люди!!!! помогите советом.
06.11.2006 в 01:22:56
2radist
Нельзя. Качественного повторного заземления нет, вероятность обрыва нуля или перехлёста воздушки высока, гарантии симметрии фазных нагрузок никакой.
Словить 380 вольт относительно матушки-земли на этом так называемом PE вполне реально.
06.11.2006 в 01:30:47
то бишь ограничится установкой узо?
06.11.2006 в 01:33:59
2radist
Можно ещё накинуть на него датчик перенапряжений
06.11.2006 в 01:37:53
можно то можно ,да к нему еще пускач нужен(нагрузка мощная ) в деньгах ограничен. Землю от водогрея как я понял в щитке никуда не подключать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу