Подключил потолочные диодные светильники от розетки с защитой УЗО. Поставил диоды, включишь горят, выключишь мигают. До этого проверял лампой накаливания все было окей. Даже не мог подумать, что может быть такая опа. Когда померял тестером напряжение получается, при включении 220в, а при выключении 180в, но сила тока такая маленькая, что лампа накаливания не горит. Взял подключил лампу накаливания паралельно диодным светильникам и они перестали мигать. Вопрос, откуда напряжение 180в с малым током при выключеном выключателе. Я подозреваю, что это остатки после дифтранса от УЗО. Как быть и что делать. Проводка горизонтальная(под полом) и вертикальная(в стенах), освещение на автоматах, розетки на автоматах и УЗО. Все замуровано в стенах и полах, все соединения замурованы соединительных коробок нет. Новое монолитное строительство не подразумевает подключение к готовой проводке, если тебе надо, тяни все свои провода от щитка. PS. Что делать? Поставить вместо лампы сопротивление? Искать причину утечки?