13.12.2014 в 02:33:25

Приветствую знающих на форуме! Купил электрокотёл ЭВПМ 6. Изготовитель "Ресурс-ЭлектроТерм" Миас, Челябинская обл. Вскрыл,чтоб подвести кабель от розетки и что-то сильные сомнения одолели меня, 6 квт, а проводочки, как к светодиодной лампе. Самый толстый провод 1.5 квадрата синий на общий 0. Может я чего-то не понимаю, посмотрите, а? Как с пожароопасностью тут? Вот здесь всё видно: http://i65.fastpic.ru/big/2014/1213/ae/d16168d910557693a864e98f48dca3ae.jpg и здесь:http://i67.fastpic.ru/big/2014/1213/cd/a7e85584baac9533bc9a31e2f49188cd.jpg тут схема:http://i68.fastpic.ru/big/2014/1213/cd/c9679242b9f8c991f4ae1b036ac904cd.jpg Может я зря паникую? Спасибо

0
Аватар пользователя
massimo31802

Местный

Регистрация: 30.06.2010

Минск

Сообщений: 219

13.12.2014 в 03:13:04

а ,вскрыв, потеряли гарантию ? котел у вас трехфазный . то бишь по правилу "мощность распределяется равномерно по фазам" на каждую фазу по 2 кВт. 10 ампер медь 1.5 ,конечно, выдержит. вопрос только как долго... чтоб быть спокойным - переделайте на 2.5, а лучше 4 кв меди . обжимник ,кабельные наконечники и умелые руки вам в помощь. паниковать не стоит, просто после подключения периодически проверяйте состяние проводов в котле - если на максимальной мощности изоляция нигде не подплавилась- значит завод-изготовитель не схалтурил

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

13.12.2014 в 10:06:39

stayer008 написал : подвести кабель от розетки

К 230 В?

stayer008 написал : Может я чего-то не понимаю,

это для трёхфазного подключения.

stayer008 написал : Как с пожароопасностью тут?

Если три фазы - то всё нормально,а если к одной - то тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=215207&highlight=

massimo31802 написал : а ,вскрыв, потеряли гарантию ?

а его хоть обвскрывайся,у него ни пломб,ни каких секреток.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

13.12.2014 в 10:13:03

massimo31802 написал : 10 ампер медь 1.5 ,конечно, выдержит. вопрос только как долго...

Сколько угодно.

massimo31802 написал : чтоб быть спокойным - переделайте на 2.5, а лучше 4 кв меди

Да уж сразу 16, чего там.

0
Аватар пользователя
stayer008

Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 112

13.12.2014 в 14:38:22

Johnny написал : Сколько угодно.

Да уж сразу 16, чего там.

Уважаемые, знающие! Вам хиханьки, а мне ночами крутиться от бессонницы за 5000км, Дом сгорит, при нонешнем курсе... хана! Не приедешь же по звонку на троллейбусе.

И потом, на схеме видно,что это однофазный эл-нагреватель

На 2.5 квадрата переделаю,не проблема, но подводка от розетки.... как? Когда строил дом, использовал электропушку 3квт, она мне все розетки пожгла! А здесь 6квт!

От щита же к розеткам 2.5 квадрата идёт, Или я чего-то не понимаю в этой консерватории!?

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

13.12.2014 в 14:57:08

0
Вложение
Аватар пользователя
Aoz

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

13.12.2014 в 15:12:16

Костян челяб; Вверху вариант с перемычками на 220. На одну фазу тянуть 4 или 6 квадратов меди от счётчика и на ноль 4 кв.

0

Продам УЗМ50М,СР722

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

13.12.2014 в 15:15:29

Aoz написал : Вверху вариант с перемычками на 220.

Угу, моргнул.

stayer008 написал : но подводка от розетки.... как?

А как плиту на ту же мощность подключают? Кабелем 6 квадрат.

0
Аватар пользователя
stayer008

Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 112

13.12.2014 в 15:20:30

Костян челяб написал :

Да-а!!!, продавали как однофазный!

Вот ведь засада! А как же продают импортные котлы и провод как к пылесосу?

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

13.12.2014 в 16:13:50

Или значит такие котлы или значит такой провод или вы чего то недопоняли.

stayer008 написал : продавали как однофазный!

Ну мы уже выяснили, что и в однофазном режиме его можно включать. Только питающий кабель нужен 6 квадратов.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

13.12.2014 в 17:18:42

stayer008, да, это как с электроплитой - на одну фазу подключить 3 ТЭНа можно, но питающая линия д.б. соответствующего сечения. При этом провода внутри прибора менять не нужно.

0
Аватар пользователя
stayer008

Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 112

13.12.2014 в 18:33:09

Johnny; Тогда ??? к щиту в доме идёт кабель 2.5 квадртов, а от щита я поведу 6квдртов, что будет??? с 3 раз?

И мне не очень (мягко говоря) прилежному ученику в школе, не понятно как без изменения подключить котёл? Как это? Может схему увижу, пойму.

0
Аватар пользователя
метанол

Местный

Регистрация: 17.03.2013

Таганрог

Сообщений: 562

13.12.2014 в 18:59:03

stayer008 написал : Уважаемые, знающие! Вам хиханьки, а мне ночами крутиться от бессонницы за 5000км, Дом сгорит, при нонешнем курсе... хана!

Вам нужно заняться внутридомовой проводкой, а не заглядывать в котёл.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.12.2014 в 19:29:58

stayer008 написал : Дом сгорит, при нонешнем курсе... хана!

При Вашем уровне познаний в электрике и электромонтаже - это вполне реальный вариант.

P.S. Господа, Вы что? На глаз в котле 4-6 кв. мм...Не?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.12.2014 в 21:28:20

stayer008 написал : Купил электрокотёл ЭВПМ 6. Изготовитель "Ресурс-ЭлектроТерм" Миас, Челябинская обл.

"Делсот"- так себе... Давеча созванивался с ними по поводу ЭВПМ 36. Пускатели откровенная китайчатина.

stayer008 написал : Вскрыл,чтоб подвести кабель от розетки и что-то сильные сомнения одолели меня, 6 квт, а проводочки, как к светодиодной лампе.

С проводами там все нормально. Но 6 кВт от розетки- не реально.

massimo31802 написал : а ,вскрыв, потеряли гарантию ?

Нет. Не открыв корпус его не возможно подключить к сети.

stayer008 написал : От щита же к розеткам 2.5 квадрата идёт, Или я чего-то не понимаю в этой консерватории!?

Совершенно не понимаете. Однофазные 6 кВт = автомат на 32А = кабель 6 мм кв. Иначе:

stayer008 написал : Дом сгорит, при нонешнем курсе... хана!

stayer008 написал : Тогда ??? к щиту в доме идёт кабель 2.5 квадртов, а от щита я поведу 6квдртов, что будет??? с 3 раз?

-Никак.. Что? На вводе какая защита, учет?

0