Wernand написал : Почему? Четырех полюсный не очень, но 3P+N чем плох?
Вот мое объяснение: 1) ноль рвать нафиг не надо -только для мнимого самоуспокоения 2) рассмотрим однофазный ввод, пусть мы рвем ноль и фазу, пусть случилась беда - в рубильнике оборвался ноль, что будет? Да ничего страшного: все электроприборы перестанут работать. На фазном проводе по квартире будет висеть 220В. Даже если схватиться рукой за такую фазу - отработает заботливо установленная дифзащита на электромеханичесом принципе ( вот тут электронные УЗО мимо!) 3) теперь рассмотрим 3ф ввод. Если у такого ввода порвать рабочий ноль - мы получим в рамках квартиры ситуацию "отгорание нуля". Т.е. через нашу нулевую шину внутри квартиры пойдет гулять 380В, в зависимости от симметрии нагрузки по фазам. А, т.к. в рамках одной квартире никакой симметрии заведомо нет - получим где-то 380 В и сгоревшую технику.
Короче, по итогам п3. - лично мое мнение, что установка 4п коммутационного аппарата на вводе в домашний/квартирный щиток оказывается заведомо хуже чем установка 3п аппарата.
Единственное исключение - это установка 4п УЗО на вводе. Тут вроде как мы в общем добавляем некоторые защитные функции.