Варнек
Варнек
Новичок

Регистрация: 29.12.2014

Москва

Сообщений: 5

29.12.2014 в 00:32:13

Привет,

задача - поместить в коридоре два встраиваемых щита, для электрики и слаботочки. Важно, чтобы размером они были одинаковыми, чтобы разница не бросалась в глаза. Для электрики - 18-24 модуля и наличие места для счетчика СО 505. Я находил щит цельный, в котором была и электрика и слаботочка, но отсутствовало место под счетчик.

Возможно, модулей нужно и меньше, чем 18, но ремонтник решил, что надо делать разделение зон на кухне, а в итоге из купленного: 1 шт Автомат 1-полюсный C32 3 шт Автомат 1 полюсный C16 3 шт Автомат 1 полюсный С20 1 шт Автомат 1 полюсный С10 1 шт УЗО 2-х полюсное 25А 2 модуля 2 шт Дифф 2 полюсный С20 1 шт Дифф 2 полюсный С16

Был бы благодарен, если бы посоветовали так сказать best practices для "трешки" с раздельным с\у.

0
Aven
Aven
Новичок

Регистрация: 25.12.2014

Ухта

Сообщений: 24

29.12.2014 в 00:44:56

C16 - на свет и С20 на розетки? Это неправильно, нужно С10 на свет и С16 на розетки. Вы бы написали какие группы планируются, какой кабель и автомат на какую группу, так можно было бы точнее сказать.

Хорошие щитки делает ABB. Советую не мельчить с слаботочным щитком, т.к. туда нужно и коммутаор и роутер, потом может еще второго провайдера захотите....

Поглядел, что за счетчик СО 505.

Он же не модульный, а вам нужен модульный на DIN-рейку. Кстати Вы уверены, что нужно ставить счетчик в квартирном щитке, а не на лестничной площадке? Посмотрите как у соседей.

0
Варнек
Варнек
Новичок

Регистрация: 29.12.2014

Москва

Сообщений: 5

29.12.2014 в 01:09:39

У нас у всех счетчики в квартирах. В подъезде щиток есть, но там какой-то ахтунг. Почему УЗО в выключенном положении у всех? https://www.dropbox.com/s/0abuxmxe1e5r5k7/IMG_20141229_005842.jpg?dl=0

Кабель купил НУМ 3х1,5 для света и 3х2,5 для розеток. Зачем ремонтник сказал брать три жилы для света, я не понял.

В каждой комнате будет по 2 группы розеток на противоположных сторонах.

Насчет слаботочки - согласен. Прочитал http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-126209.html , с тех пор многое изменилось =) В каждой комнате должно быть 4 ethernet, т.к. SIP телефония, все дела.

Кстати, попутный вопрос: есть ли патч панели ethernet, монтирующиеся на DIN?

0
Aven
Aven
Новичок

Регистрация: 25.12.2014

Ухта

Сообщений: 24

29.12.2014 в 01:46:43

Варнек написал : В подъезде щиток есть, но там какой-то ахтунг. Почему УЗО в выключенном положении у всех?

Бывает и хуже. УЗО там не подключены, смотрите сами, провода на выходе снизу отсутсвуют. Номиналы на фото не видны. Сделайте поближе те, которые к Вам относятся.

Варнек написал : Кабель купил НУМ 3х1,5 для света и 3х2,5 для розеток.

Лучше конечно ВВГнг, но и это сойдет если не левак

Варнек написал : Зачем ремонтник сказал брать три жилы для света, я не понял.

Все правильно сказал, светильники по правилам требуется заземлять.

Варнек написал : В каждой комнате будет по 2 группы розеток на противоположных сторонах.

В чем смысл? В 99% случаев достаточно одна группа розетки комнаты и одна на свет комнаты + отдельно кондишн/варочная/духовка/стиралка

Варнек написал : SIP телефония, все дела.

Я очень люблю SIP телефонию, но вот насчет подключения трубок по кабелю дома не соглашусь. Возьмите DECT SIP телефон :) Рекомендую Panasonic TGP-500. Поставили уже штук 20 таких.

Варнек написал : Кстати, попутный вопрос: есть ли патч панели ethernet, монтирующиеся на DIN?

Есть, стоит негуманно. Смысла не много, опять же в 99% случаев достаточно просто обжать концы. DIN-рейка в слаботочном щитке имхо лишняя.

0
Варнек
Варнек
Новичок

Регистрация: 29.12.2014

Москва

Сообщений: 5

29.12.2014 в 02:03:47

Вот то, что на нашу квартиру https://www.dropbox.com/s/5w3tofve9xroinh/IMG_20141214_234757.jpg?dl=0

Насчет одной группы розеток понял.

Я лет 10 назад сетевиком был, много километров витой пары проложил и стоек монтировал, поэтому хочется чтобы все было по феншую =)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.12.2014 в 10:21:43

Варнек написал : Вот то, что на нашу квартиру

У вас на вводе автомат на 25А - дом с газовыми плитами наверное?

Варнек написал : 1 шт Автомат 1-полюсный C32

Варнек написал : 3 шт Автомат 1 полюсный С20

Варнек написал : 2 шт Дифф 2 полюсный С20

Вот этим девайсам не место в вашей квартире.

Варнек написал : 1 шт УЗО 2-х полюсное 25А 2 модуля

а вот таких надо хотя бы парочку.

0
Yaropolk
Yaropolk
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 49

29.12.2014 в 11:41:08

У ABB линейка шкафов есть специальная для слаботочки. Тип UZM530MV и UZM540MV + отдельно двери и аксессуары. Также для совместной установки электрики и слаботочки есть аксессуары к шкафам серий TA и TU

0
Варнек
Варнек
Новичок

Регистрация: 29.12.2014

Москва

Сообщений: 5

29.12.2014 в 14:12:45

Yaropolk написал : У ABB линейка шкафов есть специальная для слаботочки. Тип UZM530MV и UZM540MV + отдельно двери и аксессуары. Также для совместной установки электрики и слаботочки есть аксессуары к шкафам серий TA и TU

Ну вот 540E и 540 для слаботочки я вижу как оптимальное решение, разве что отсутствует место под счетчик и цена за пару ящиков за 10к переваливает. Учитывая, что какой-нибудь ЩУРВ-3\24 стоит 1500 руб.

0
Варнек
Варнек
Новичок

Регистрация: 29.12.2014

Москва

Сообщений: 5

29.12.2014 в 14:19:20

Solovey написал : У вас на вводе автомат на 25А - дом с газовыми плитами наверное?

Вот этим девайсам не место в вашей квартире.

а вот таких надо хотя бы парочку.

Да, дом с газом. Почему не место? Можно оставить, или надо другие купить?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.12.2014 в 14:24:11

Варнек написал : Почему не место?

давайте сюда схему от вашего электрика - объясню по ней где он накосячил (собирается накосячить)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу