Всем добрый вечер! Помогите советом. Имеем индивидуальное отопление в квартире, установлен котёл Термона Терм 14.
Месяц назад в сильный мороз выскочила ошибка Е08 (сбой отвода дыма или сбой моностата). Вылечилось продуванием так называемой "лягушки" (сказали, что она залипла). Я убрал забор воздуха с улицы и вывел в кухню. После этого котел периодически начал выдавать ошибку Е01 (сбой розжига котла)...опытным путём пришел к выводу, что ему не хватало воздуха...поэтому вывел трубу обратно на улицу. Час назад ОПЯТЬ выскочила ошибка Е08. Перешел в сервисный режим, убрал трубу с улицы и котёл начал нормально работать.
1-й Вопрос: так и должно быть, что воздух с улицы сильно холодный для котла? Далее, на фото видим (слева на право): вытяжка, приточка, забор воздуха для котла (заткнул тряпкой на время)
Если я открываю вытяжку и приточку, то в квартире такой дубак становится! Прикрыл вытяжку картонкой с отверстием (если закрыть наглухо, то начинает конденсат течь), на приточку также надел пластикую заглушку и повернул ламели на ней в сторону забора воздуха колонки, так колонке "вроде" хватает воздуха, но ошибка Е01 все равно периодически выскакивает и в квартире все равно прохладно. 2-й Вопрос: можно забор воздуха колонки сделать от приточки в квартиру? Это мое первое соприкасновение с колонкой и я уже начинаю её тихо ненавидеть! Я отапливаю улицу...мне кажется. 3-й Вопрос: я правильно понял, что с кухонной вытяжки гофру алюминиевую надо через переходник подключить к "квадратной" вытяжке?На фото видно гофру. 4-й Вопрос: чем надо обмотать приточку и выхлоп самого котла, чтобы не было конденсата. Еще есть приточка в туалете...если ее открыть, то создается такой сквозняк что просто капец! В Ы Р У Ч А Й Т Е советом) дочка маленькая в носках целый день.

P.S. официалам ТЕРМОНА в России я уже звонил, они ближайшие Тула и Калуга, и за вызов просят ОООчень круглую сумму, причем не факт что дело в котле. Мне кажется тут что-то напутано с трубами, либо на крыше не стоят какие-то заслонки, чтобы уменьшить приток "свежего" воздуха в квартиру. Дома новые, 3 этажа, въехали недавно.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

29.12.2014 в 21:04:01

_DreameR_, Тяга есть в дымоходе? конденсатоуловитель откройте,проверте.

_DreameR_ написал : выскочила ошибка Е08 (сбой отвода дыма

Замерз дымоход.Неплохо бы увидеть его прокладку и ,что он есть из себя на улице?

0
_DreameR_
_DreameR_
Новичок

Регистрация: 29.12.2014

Серпухов

Сообщений: 9

29.12.2014 в 22:05:03

касимов написал : Замерз дымоход.Неплохо бы увидеть его прокладку и ,что он есть из себя на улице?

Завтра буду брать ключи от пустых квартир в доме. А почему тогда котел начинает работать, как только я убираю приток воздуха с улицы и почему он перестает работать когда долго сосет воздух из квартиры?! :cool:

касимов, это который зольник на трубе? в нем влага... Снял зольник этот, с него дует, а не высасывает.

касимов, а тебе можно позвонить завтра?

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

29.12.2014 в 23:08:45

само-собой напрашивается вывод- 1.дымовой и вентканалы не утеплены на чердаке и крыше. 2.козырек на них установлен неправильно или высота дымохода мала. Еще посмотрите при каком ветре бывают все эти неприятности.Ветер должен пролететь над трубами в любом направлении свободно. Все элементарно:нет тяги-обратная тяга. За правильность не ручаюсь,но где-то в подвале или на первом этаже эти трубы должны заканчиваться .Их концы не должны быть заглушены. Использовать забор воздуха из помещения нужно осторожно-может сгореть трубка пито-датчик давления в дымоходе.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

29.12.2014 в 23:15:31

_DreameR_ написал : Снял зольник этот, с него дует, а не высасывает.

Дымоход должен обязательно иметь тягу. С него дуть не должно, никаким образом.

_DreameR_ написал : Завтра буду брать ключи от пустых квартир в доме.

Нужно смотреть куда подключены другие котлы. Быть может все.

_DreameR_ написал : перестает работать когда долго сосет воздух из квартиры

Проект дома,с разводкой дымоходов и вентиляции.

_DreameR_ написал : можно позвонить завтра?

Не вопрос. В меру доступности.

0
_DreameR_
_DreameR_
Новичок

Регистрация: 29.12.2014

Серпухов

Сообщений: 9

29.12.2014 в 23:30:51

касимов, напиши телефон в личку и скажи примерное время твоей "доступности") Спасибо!

мвс, спасибо! завтра буду разбираться

0
_DreameR_
_DreameR_
Новичок

Регистрация: 29.12.2014

Серпухов

Сообщений: 9

29.12.2014 в 23:34:01

касимов, мвс, еще такая штука...иногда когда должен разгораться происходит хлопок, как будто в камере много газа или не хватает воздуха, или искры нет во время. Котлы новые, дом сдали недавно, но они тут стояли ГОД без работы.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

29.12.2014 в 23:37:22

_DreameR_, Телефон не жалко, доступность моя с первым сообщением на форуме. Остальное время гружу вагоны. И что самое главное! ни бельме в настенных котлах.Вытяжки и дымоходы не монтирую. Только отопление. Телефон нужен? (елку из леса в Серпухов не повезу).

0
_DreameR_
_DreameR_
Новичок

Регистрация: 29.12.2014

Серпухов

Сообщений: 9

29.12.2014 в 23:38:56

я понял) спасибо за помощь!

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

29.12.2014 в 23:41:25

_DreameR_ написал : Прикрыл вытяжку картонкой

мвс, Попробовать стоит? Дунуть? Или криминал? пыс. завтра спросим.

0
_DreameR_
_DreameR_
Новичок

Регистрация: 29.12.2014

Серпухов

Сообщений: 9

30.12.2014 в 00:03:59

касимов, мвс, я правильно понял, что обратная тяга от остывания трубы выхлопа и её надо всю полностью утеплять через все этажи?