Аватар пользователя
korsar063

Местный

Регистрация: 01.01.2015

Баку

Сообщений: 2

01.01.2015 в 18:16:58

Здравствуйте! У меня два радиатора соединены по сцепке, поскольку труба от первого радиатора ко второму идет углами, естественная циркуляция очень слабая( первый радиатор грел хорошо , второй был тёплый). Я установил циркуляционный насос WILO на подаче перед вторым радиатором, так вот при включении насоса первый и второй радиаторы становятся одинаково тёплыми, но когда закрываю почти до конца регулировачный кран обратки второго радиатора первый радиатор сверху горячий , снизу теплый(при этом второй радиатор прогрет хорошо и сверху и снизу). Как сделать так , чтобы при включенном циркул.насосе и открытой обратке оба радиатора были горячими.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

01.01.2015 в 18:31:31

korsar063 написал : Как сделать

А это очень нужно? Ведь у соседей Ваших и так наступил ледниковый период. И они уже должны искать Вас.

0
Вложение
Аватар пользователя
korsar063

Местный

Регистрация: 01.01.2015

Баку

Сообщений: 2

01.01.2015 в 18:45:21

касимов; Система двухтрубная я на последнем этаже.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

01.01.2015 в 18:48:56

korsar063 написал : Система двухтрубная

СО дома должна быть настроена по давлению.Насос Ваш принимает активное участие в ее разрегулировке.