Кооператив выдал довольно лаконичные ТУ (всякие общие слова пропущены):
*- Щит учёта располагается на ближайшей к участку опоре, на высоте 2м, оборудуется: счетчиком электроэнергии типа Меркурий 231, автоматическим выключателем с током отсечки 16А, запирающим устройством с треугольным ключом.
- Опуск выполнить алюминиевым кабелем, присоединение к ЛЭП 0,4 кВ зажимами.
- Заземлить щит учёта*
Даётся 3 фазы и 10 кВт.
Вопросы такие:
- Стоит ли возиться самому или проще заплатить 20 тысяч и они всё сделают?
- ПУЭ 1.5.27 говорят что если щит учёта располагается снаружи, ему нужен подогрев. Паспорт счётчика говорит что счётчик вполне может работать без подогрева до -40. Где купить такой подогрев и стоит ли вообще его делать?
- ПУЭ 1.5.29 говорят: Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8- 1,7 м. ТУ говорят про 2 метра. Как быть?
- Я правильно понимаю что приходит СИП, 3 фазы которого цепляются к стоящему до счётчика 3-хполюсному автомату 16, а PEN цепляется к PE шине, которая соединяется затем с N шиной? Какой тип соединения шины с PEN-проводом мне предусмотреть?
- Вывод от щитка учёта будет уже 5-типроводным кабелем? Какое сечение следует выбрать?
- Какие выводные автоматы ставить после счётчика и сколько штук?
- Щит следует заземлить. Достаточно ли его будет прицепить к PE шине внутри него самого или надо делать отдельное заземление в грунт?