12.01.2015 в 23:17:22

avmal; Это как раз самое сложное. Все розетки выставлены - потребители прописаны. Трассировкой займутся те кто ремонтируют.

Теперь пытаюсь нанизать потребителей на линии с учетом максимального потребления. Щит - это скорее как раз попытка объединить линии от которых ведь и зависит трассировка.

Постарался исправить со всеми замечаниями

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.01.2015 в 00:14:53

lemurs написал : Теперь пытаюсь нанизать потребителей на линии с учетом максимального потребления. Щит - это скорее как раз попытка объединить линии от которых ведь и зависит трассировка.

Если вы меня не совсем хорошо поняли, то я ещё раз повторю - займитесь разводкой с разделением потребителей по максимуму, а нанизывать и разнизывать их будете уже в щите. Т.е. линия должна быть не "стиралка + ПММ", а одна линия стиралка, а другая ПММ ... Не "свет детская + ванная", а одна линия "свет детская", а другая "свет ванная" ... Не "свет коридор + зал", а одна линия "свет коридор" и линия "свет зал" ... и т.д. УЗО 10ма, кстати, рекомендовано для розетки санузла в том случае, если кроме неё на линии других потребителей нет, а вы ещё и освещение повесили на это же УЗО - для освещения вполне достаточно 30мА ... Это я к тому, что подобных нюансов выплывет ещё много после разводки и горячку пороть сейчас со щитом не надо.

0
lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

13.01.2015 в 01:30:53

avmal написал : Если вы меня не совсем хорошо поняли, то я ещё раз повторю - займитесь разводкой с разделением потребителей по максимуму, а нанизывать и разнизывать их будете уже в щите. Это я к тому, что подобных нюансов выплывет ещё много после разводки и горячку пороть сейчас со щитом не надо.

Ок, спасибо. Тогда еще раз сяду и возьму время все обдумать. Стяжка просто уже сделана (застройщиком) и вариантов для нормальной прокладки остается не так много. Поэтому "нанизывание" и "шлейфование" еще связано и с этим фактором.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.01.2015 в 03:19:03

lemurs написал : Стяжка просто уже сделана (застройщиком) и вариантов для нормальной прокладки остается не так много. Поэтому "нанизывание" и "шлейфование" еще связано и с этим фактором.

Не вижу никаких факторов, ограничивающих грамотную и продуманную разводку. При чём тут стяжка от застройщика?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.01.2015 в 10:04:53

Очень много отдельных линий до щитка это тоже не очень хорошо. Большой объем кабелей в щитке сильно может затруднить последующее расключение щитка (зависит от простора корпуса). Индивидуальный кабель на каждую розетку от щитка (на блок розеток) - это тоже другая крайность.

ИМХО! В разумных пределах все что что можно безболезненно объединить и пошлейфить - и надо объединять.

Например: стоял бы ваш мультимедиа сервер в каком-то уникальном месте (например в серверной (в кладовке) ) - тогда ему своя линия. А если это оборудование стоит просто в комнате - ну запитайте его просто от линии розеток комнаты.

По опыту своего ремонта, какие лишние деления выполнил я:

  • делил розетки комнаты на левую и правую стены, т.е. две розеточных линии в каждую комнату.
  • в туалет кинул две розеточных линии: просто розетки и розетка для стиралки
0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

13.01.2015 в 10:22:21

lemurs написал : Свет планирую на импульсниках (боюсь представить сколько это еще места).

как раз в 72 места влезете:)

lemurs написал : Ведь учитывая дверку шкафа на 48п я там могу картинку выше форматом А3 прикрепить и еще кучу документов

и вуаля: возможен переход на лист А2:yu

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

13.01.2015 в 10:59:22

avmal написал : Не "свет детская + ванная", а одна линия "свет детская", а другая "свет ванная" ... Не "свет коридор + зал", а одна линия "свет коридор" и линия "свет зал" ... и т.д.

а я бы как раз так и совместил (именно свет) и еще б какие нибудь кладовки и вытяжки туда бы добавил: сильно экономяться кабеля(кстати почти в 2 раза подорожали)

Solovey написал : Большой объем кабелей в щитке сильно может затруднить последующее расключение щитка (зависит от простора корпуса).

+100

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.01.2015 в 11:19:32

Solovey написал : Очень много отдельных линий до щитка это тоже не очень хорошо.

Это даже плохо, если не соблюдать разумную достаточность, НО ... для розеток каждого помещения ( не блока, не левой-правой стороны, а всего помещения ) выделить изначально линию надо, для освещения каждого помещения линию надо, для каждого регулятора тёплого пола линию надо, для каждого кондиционера линию надо, для СМ линию надо, для ПММ линию надо, для духовки надо, для варочной надо для водонагревателя надо, для холодильника надо, для сигнализации надо ... Кроме того, что забыл перечислить ничего лишнего пока не вижу. А вот когда будете уже схему щита разрабатывать, тут уже можно будет и скомпоновать что-то, если не хочется из-за одного-двух недостающих модулей щиток раздувать, к примеру.

lemurs написал : Свет планирую на импульсниках (боюсь представить сколько это еще места).

Если весь свет на импульсниках, то понадобится ещё такой же второй бокс именно для освещения, а в общем оставить только один защитный автомат для этого бокса. А вы уже пытаетесь какие-то схемы изобретать ...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.01.2015 в 11:23:45

luzgin написал : а я бы как раз так и совместил (именно свет) и еще б какие нибудь кладовки и вытяжки туда бы добавил

И я бы тоже ..., но не на этапе разводки линий.

luzgin написал : сильно экономяться кабеля(кстати почти в 2 раза подорожали)

ТС упоминал, что хочет сделать получше, а не подешевле. Давайте право выбора предоставим ему.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

13.01.2015 в 12:04:01

Solovey написал : Очень много отдельных линий до щитка это тоже не очень хорошо. Большой объем кабелей в щитке сильно может затруднить последующее расключение щитка (зависит от простора корпуса).

Про П111М не скажу: с этой серией я не знакома. Однако, например, в П121 при условии "стандартного" выполнения отходящих и ввода в штробах, общее количество линий весьма критично. "Верхний предел" 20-25 кабелей и, как правило, 20-25мм слой штукатурки. Особенно актуально, если навесной корпус монтировать на стене, общей с соседями. Проект выполняется с учетом таких ограничений. Поэтому поддержу Solovey. Видимо, автор темы имел ввиду подобные сложности.

Импульсные реле (разумное количество и функционал) можно разместить в том же корпусе. Не забудем клеммный блок для разводки и их подключения. Понадобится 1-3 панели и дополнительные отходящие линии. Вопрос организации освещения на импульсных реле - отдельная тема.

0
lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

13.01.2015 в 13:43:01

avmal написал : для каждого кондиционера линию надо

А на них зачем отдельные линии? Только из-за выхода наружу здания?