luzgin, vjik, на бойлеры и тёплый пол, вроде, можно без шинки обойтись - там провода одного сечения. :confused:

0

Вечный студент

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.01.2015 в 17:02:40

ForwardLook написал : 16А автомата хватит, но раз кабель четверка и клеммная колодка в наличии, то действительно для собственного спокойствия поставьте автомат 20А.

Не надо 20А. Тем более для собственного спокойствия человека, к которому ТС не имеет никакого отношения.

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

15.01.2015 в 17:05:39

vjik написал : Мы когда выбирали духовку продавец сказал что провода у нее нет. Siemens HB23GB641R . Сзади стоит клемная коробочка. Поэтому я поставил вместо розетки клемную коробку. Мошность духовки 3580 Вт. 3580 /220 = 16,27, из за этого автомат считал на 25. Но Если все считают что 16 достаточно, вставлю 16.

Делить надо на 240 (скорее всего) или на 230 -- 220 устаревший стандарт, теперь 230, но мощность часто указывают для максимального штатного напряжения -- 240. Если подключать без розетки, то по инструкции обязаны ставить двухполюсный выключатель (например, 1p+N автомат). А вот со шнуром все просто -- по инструкции должен быть не хуже H05 V V-F 3G 1,5 кв.мм, т.е., по-русски ПВС 3*1,5. Но 3*2,5 может быть нелишним -- меньше греть провод -- меньше греть вилку с розеткой -- дольше жизнь розетки с вилкой. Впрочем, и так жить будет.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.01.2015 в 17:18:12

luzgin написал : вот например я все еще считаю что нужно АВ 25А при кабеле 3*4,0

Нафига? А если бы до клеммной коробки случайно прокинули 6 квадрат, вы бы советовали 32А автомат поставить? А если кабель десятка... сразу 50А ставить?

Зачем выбирать автомат по кабелю? Автомат выбирается под нагрузку, а вот уж потом только надо выбирать кабель исходя из установленного автомата и допустимого падения напряжения.

Ну промахнулись тут, излишне 4 квадрата заложили - это не повод завышать номинал автомата. Это нафиг не надо, да и в ПУЭ сказано

3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.01.2015 в 19:19:56

vjik написал : Господа, посмотрите по возможности еще раз. Так пойдет?

Хрень.

0
vjik
vjik
Новичок

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 32

15.01.2015 в 19:42:06

avmal написал : Хрень.

Но сейчас то в чем хрень. Ничего нигде не превышает, автоматы правильные. Селективность присутствует. Короче я понял, все что сделано не мастерами, все хрень. Второй раз за все время прошу какой то помощи на форумах и второй раз убеждаюсь что делать этого не надо. Всем спасибо за помощь. Тему закрыл.

0