13.01.2015 в 11:16:36
Доброго дня уважаемые форумчане.
Преамбула. Была нарисована схема разводки по квартире, но по какой то неведомой причине электрик строительной бригады вместо щитка на 32 автомата установил на 24. Так как все уже вмуровано и чистовой ремонт закончен то переделывать не хочется. Но теперь все не лезет в щиток, посадочным мест 24, автоматов и узо на 28 мест . Специалисты подскажите пожалуйста, что можно убрать или что с чем объединить?
13.01.2015 в 11:26:21
Я бы рекомендовал не платить денежку электрику. Вернуться к вопросу замены щита на большой. Вам нужен реально большой и не на 32 автомата (таких нет), а на 39 (Pragma). В более тесном не вариант - там у Вас несколько кабелей неожиданно 4-кой. Со стороны розеток как кабель 4 квадрата подключен?
13.01.2015 в 11:29:01
vjik написал : Специалисты подскажите пожалуйста, что можно убрать или что с чем объединить?
Если модулька еще не закуплена, то можно попробовать часть автоматов заменить на одномодульные диффы с выпиливанием сответствующего узо.
13.01.2015 в 11:54:40
vjik написал : Специалисты подскажите пожалуйста, что можно убрать или что с чем объединить?
Легко :)
У вас это схема квартирного щитка, еще бы написали что в этажном творится...
1) УЗО 300мА на вводе можно просто выкинуть. 2) 6 УЗО можно спокойно сократить вдвое. Берете штуки 3 УЗО номиналом 63/0.03.
Косяки в схеме: 1) УЗО на 10мА перегружено
Несущественные косяки: на кондей, бойлеры и духовку достаточно было кинуть кабель 2.5 квадрата под защитой автоматов 16А
13.01.2015 в 12:00:29
web-rr написал : Я бы рекомендовал не платить денежку электрику. Вернуться к вопросу замены щита на большой. Вам нужен реально большой и не на 32 автомата (таких нет), а на 39 (Pragma). В более тесном не вариант - там у Вас несколько кабелей неожиданно 4-кой. Со стороны розеток как кабель 4 квадрата подключен?
Я не совсем правильно выразился. Увы не платить не результат, я сам виноват. Там не совсем электрик, там строитель отвечающий за прокладку проводов. Я выдал схему и написал ручкой на сколько должен быть щит. А надо было на этом заострить внимание. С другой стороны розеток нет. Бойлеры идут через встроенные распределительные коробки, духовка тоже, кондиционер подключается напрямую.
PS. Конечно я ошибся не 32 а 36. (ABB UK 530 S встра*и*ва*е*мый 36 мо*ду*лей)
Модулька не закуплена. Поэтому допускаются любые изменения. Что лучше выпиливать?
Solovey написал : Легко :) У вас это схема квартирного щитка, еще бы написали что в этажном творится...
На этажном автомат на 40А.
13.01.2015 в 12:04:26
vjik, А схему я переделал бы. Много там косяков.
13.01.2015 в 12:07:22
avmal написал : vjik, А схему я переделал бы. Много там косяков.
А что там не так? Что значит много косяков.
Господа, а на плиту дифавтомат на 40 можно ставить? А то на 32 серии Домовой ШЭ не существует.
13.01.2015 в 12:53:59
vjik написал : по какой то неведомой причине электрик строительной бригады вместо щитка на 32 автомата установил на 24
странный "электрик" какой то. Впрочем, он установил щит, какой был у него на тот момент....
13.01.2015 в 12:55:42
vjik написал : а на плиту дифавтомат на 40 можно ставить?
на кабель 6 квадрат надо ставить автомат не более 32А.
Зачем вам диф на плиту - прячьте ее под общее УЗО.
С учетом того что у вас вводной автомат 40А - все УЗО можете брать номиналом также 40А (если конечно уверены что вводной автомат на 40А
13.01.2015 в 13:01:03
Solovey написал : на кабель 6 квадрат надо ставить автомат не более 32А.
(если конечно уверены что вводной автомат на 40А
Спасибо. Автомат сегодня перепроверю.
13.01.2015 в 13:19:08
vjik написал : А что там не так? Что значит много косяков.
Действительно хотите, чтобы перечислял косяки или лучше делом заняться? 300мА переставьте в этажный щит. На его место поставьте выключатель нагрузки. Поставьте три УЗО 63А 30мА - под одно всё оборудование ( ВП, ДШ, бойлеры ... ), под второе все розетки кроме санузла, под третье всё освещение. Розетки санузла и СМ объедините и с автоматом 16А поставьте под четвёртое УЗО 16(25)А 10мА. На ДШ автомат 16А, разумеется. Лично я так бы сделал ... Итого: 23 модуля.
13.01.2015 в 14:34:41
Мой личный совет: Выделите отдельную линию для подключения холодильника и подключайте ее отдельно (отдельно от общего выключателя). Был случай, когда тёща для страховки выключила все питание, когда мы уехали в отпуск на 3 недели а морозилка была забита мясом и замороженными фруктами. Короче запах, мухи, плесень и прочие прелести жаркой погоды. Сделайте защиту от бдительной тёщи.
13.01.2015 в 16:15:45
Вадим-1 написал : Мой личный совет: Выделите отдельную линию для подключения холодильника Сделайте защиту от бдительной тёщи.
:D Теща живет за двести км и сама не доберется.
avmal написал : Действительно хотите, чтобы перечислял косяки или лучше делом заняться? 300мА переставьте в этажный щит. На его место поставьте выключатель нагрузки. Поставьте три УЗО 63А 30мА - под одно всё оборудование ( ВП, ДШ, бойлеры ... ), под второе все розетки кроме санузла, под третье всё освещение. Розетки санузла и СМ объедините и с автоматом 16А поставьте под четвёртое УЗО 16(25)А 10мА. На ДШ автомат 16А, разумеется. Лично я так бы сделал ... Итого: 23 модуля.
Нет, конечно, я не думал наезжать, я просто задал вопрос где косяки. Но Вы на них ответили далее. Вот второй вариант, так влезает все.
PS. Съездил посмотрел, на бойлеры идет оказывается 3 х 2,5.
13.01.2015 в 16:20:47
vjik написал : PS. Съездил посмотрел, на бойлеры идет оказывается 3 х 2,5.
А на кондей точно 4 квадрата? Сплиту хватает автомата 10А. Кабеля соответственно полторашки (ну 2.5 квадрата с запасом) Куда 4 квадрата? Вы из квартиры холодильник сделать хотите? ;)
вводной автомат 50А от балды? какой номинал на этаже?
Номинал третьего УЗО надо увеличить с 16 до 40А
УЗО на 10мА также перегружено.
13.01.2015 в 16:44:37
vjik написал : PS. Съездил посмотрел, на бойлеры идет оказывается 3 х 2,5.
Духовка тоже на 2.5 Кондиционеры на 1.5 :)