vjik
vjik
Новичок

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 32

13.01.2015 в 11:16:36

Доброго дня уважаемые форумчане.

Преамбула. Была нарисована схема разводки по квартире, но по какой то неведомой причине электрик строительной бригады вместо щитка на 32 автомата установил на 24. Так как все уже вмуровано и чистовой ремонт закончен то переделывать не хочется. Но теперь все не лезет в щиток, посадочным мест 24, автоматов и узо на 28 мест . Специалисты подскажите пожалуйста, что можно убрать или что с чем объединить?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.01.2015 в 11:26:21

Я бы рекомендовал не платить денежку электрику. Вернуться к вопросу замены щита на большой. Вам нужен реально большой и не на 32 автомата (таких нет), а на 39 (Pragma). В более тесном не вариант - там у Вас несколько кабелей неожиданно 4-кой. Со стороны розеток как кабель 4 квадрата подключен?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.01.2015 в 11:29:01

vjik написал : Специалисты подскажите пожалуйста, что можно убрать или что с чем объединить?

Если модулька еще не закуплена, то можно попробовать часть автоматов заменить на одномодульные диффы с выпиливанием сответствующего узо.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.01.2015 в 11:54:40

vjik написал : Специалисты подскажите пожалуйста, что можно убрать или что с чем объединить?

Легко :)

У вас это схема квартирного щитка, еще бы написали что в этажном творится...

1) УЗО 300мА на вводе можно просто выкинуть. 2) 6 УЗО можно спокойно сократить вдвое. Берете штуки 3 УЗО номиналом 63/0.03.

Косяки в схеме: 1) УЗО на 10мА перегружено

Несущественные косяки: на кондей, бойлеры и духовку достаточно было кинуть кабель 2.5 квадрата под защитой автоматов 16А

0
vjik
vjik
Новичок

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 32

13.01.2015 в 12:00:29

web-rr написал : Я бы рекомендовал не платить денежку электрику. Вернуться к вопросу замены щита на большой. Вам нужен реально большой и не на 32 автомата (таких нет), а на 39 (Pragma). В более тесном не вариант - там у Вас несколько кабелей неожиданно 4-кой. Со стороны розеток как кабель 4 квадрата подключен?

Я не совсем правильно выразился. Увы не платить не результат, я сам виноват. Там не совсем электрик, там строитель отвечающий за прокладку проводов. Я выдал схему и написал ручкой на сколько должен быть щит. А надо было на этом заострить внимание. С другой стороны розеток нет. Бойлеры идут через встроенные распределительные коробки, духовка тоже, кондиционер подключается напрямую.

PS. Конечно я ошибся не 32 а 36. (ABB UK 530 S встра*и*ва*е*мый 36 мо*ду*лей)

Модулька не закуплена. Поэтому допускаются любые изменения. Что лучше выпиливать?

Solovey написал : Легко :) У вас это схема квартирного щитка, еще бы написали что в этажном творится...

На этажном автомат на 40А.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.01.2015 в 12:04:26

vjik, А схему я переделал бы. Много там косяков.

0
vjik
vjik
Новичок

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 32

13.01.2015 в 12:07:22

avmal написал : vjik, А схему я переделал бы. Много там косяков.

А что там не так? Что значит много косяков.

Господа, а на плиту дифавтомат на 40 можно ставить? А то на 32 серии Домовой ШЭ не существует.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

13.01.2015 в 12:53:59

vjik написал : по какой то неведомой причине электрик строительной бригады вместо щитка на 32 автомата установил на 24

странный "электрик" какой то. Впрочем, он установил щит, какой был у него на тот момент....

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.01.2015 в 12:55:42

vjik написал : а на плиту дифавтомат на 40 можно ставить?

на кабель 6 квадрат надо ставить автомат не более 32А.

Зачем вам диф на плиту - прячьте ее под общее УЗО.

С учетом того что у вас вводной автомат 40А - все УЗО можете брать номиналом также 40А (если конечно уверены что вводной автомат на 40А

0
vjik
vjik
Новичок

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 32

13.01.2015 в 13:01:03

Solovey написал : на кабель 6 квадрат надо ставить автомат не более 32А.

(если конечно уверены что вводной автомат на 40А

Спасибо. Автомат сегодня перепроверю.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.01.2015 в 13:19:08

vjik написал : А что там не так? Что значит много косяков.

Действительно хотите, чтобы перечислял косяки или лучше делом заняться? 300мА переставьте в этажный щит. На его место поставьте выключатель нагрузки. Поставьте три УЗО 63А 30мА - под одно всё оборудование ( ВП, ДШ, бойлеры ... ), под второе все розетки кроме санузла, под третье всё освещение. Розетки санузла и СМ объедините и с автоматом 16А поставьте под четвёртое УЗО 16(25)А 10мА. На ДШ автомат 16А, разумеется. Лично я так бы сделал ... Итого: 23 модуля.

0