Мой личный совет:
Выделите отдельную линию для подключения холодильника и подключайте ее отдельно (отдельно от общего выключателя).
Был случай, когда тёща для страховки выключила все питание, когда мы уехали в отпуск на 3 недели а морозилка была забита мясом и замороженными фруктами.
Короче запах, мухи, плесень и прочие прелести жаркой погоды.
Сделайте защиту от бдительной тёщи.
Вадим-1 написал :
Мой личный совет:
Выделите отдельную линию для подключения холодильника
Сделайте защиту от бдительной тёщи.
:D Теща живет за двести км и сама не доберется.
avmal написал :
Действительно хотите, чтобы перечислял косяки или лучше делом заняться?
300мА переставьте в этажный щит. На его место поставьте выключатель нагрузки.
Поставьте три УЗО 63А 30мА - под одно всё оборудование ( ВП, ДШ, бойлеры ... ), под второе все розетки кроме санузла, под третье всё освещение. Розетки санузла и СМ объедините и с автоматом 16А поставьте под четвёртое УЗО 16(25)А 10мА. На ДШ автомат 16А, разумеется.
Лично я так бы сделал ...
Итого: 23 модуля.
Нет, конечно, я не думал наезжать, я просто задал вопрос где косяки. Но Вы на них ответили далее.
Вот второй вариант, так влезает все.
PS. Съездил посмотрел, на бойлеры идет оказывается 3 х 2,5.
vjik написал :
PS. Съездил посмотрел, на бойлеры идет оказывается 3 х 2,5.
А на кондей точно 4 квадрата?
Сплиту хватает автомата 10А. Кабеля соответственно полторашки (ну 2.5 квадрата с запасом)
Куда 4 квадрата? Вы из квартиры холодильник сделать хотите? ;)
вводной автомат 50А от балды? какой номинал на этаже?
Solovey написал :
А на кондей точно 4 квадрата?
Сплиту хватает автомата 10А. Кабеля соответственно полторашки (ну 2.5 квадрата с запасом)
Куда 4 квадрата? Вы из квартиры холодильник сделать хотите? ;)
вводной автомат 50А от балды? какой номинал на этаже?
Номинал третьего УЗО надо увеличить с 16 до 40А
УЗО на 10мА также перегружено.
На кондиционер 4 квадрата. Заложен уже и заштукатурен :)
А почему 10А хватит?
Mitsubishi Heavy Industries SRK35MA-S
Мощность в режиме охлаждения 3500 Вт
Мощность в режиме обогрева 4000 Вт
И если считать по школьному 4000В /220V = 18,8A. Или я ошибаюсь?
С автоматом я описался. Он на 40. И на этаже стоит 40 ИВК.
А зачем УЗО на 40? Там вроде максимальная мощность 2 кВ и это я посчитал лампы накаливания. А я ставил все светодиодные. Или УЗО рассчитывается из суммарной мощности автоматов?
Я честно говоря вообще не понимаю зачем на свет 10 амперные автоматы. Вроде 6 должно хватать по максимуму. Останавливает только то, что почему то на 6 дороже чем на 10.
ForwardLook написал :
Духовка тоже на 2.5
Кондиционеры на 1.5 :)
Увы это все на 4 :confused:
Да уж, ни у Шнайдера, ни у Леграна, ни у АББ не нашел УЗО на 10мА номиналом выше 16А. Они бывают вообще на 25 или 40?
vjik написал :
И если считать по школьному 4000В /220V = 18,8A. Или я ошибаюсь?
Да. Вы ошибаетесь.
Сплит система и простой электрический нагреватель это разные вещи.
Кондей - это тепловой насос. У него электрическая энергия расходуется на перемещение энергии в виде тепла (холода) между блоками.
По-этому кондеи жрут электричества меньше чем выдают тепла.
[*] Мощность в режиме охлаждения (Вт): 3500
[*] Мощность в режиме обогрева (Вт): 4000
[*] Потребляемая мощность при охлаждении (Вт): 960
[*] Потребляемая мощность при обогреве (Вт): 1100
1100/220= 5А.
Вашему сплиту с огромным запасом хватит кабеля 3*1.5 и автомата на 10А
vjik написал :
Или УЗО рассчитывается из суммарной мощности автоматов?
Номинал УЗО в общем случае выбирается не менее номинала вышестоящего автомата
но в отдельных случаях можно взять УЗО номиналом не менее суммы нижестоящих автоматов
vjik написал :
Я честно говоря вообще не понимаю зачем на свет 10 амперные автоматы. Вроде 6 должно хватать по максимуму. Останавливает только то, что почему то на 6 дороже чем на 10.
можно и 6А поставить. Так многие и делают.
Думаю когда объемы продаж автоматов номиналом 6А достигнут объемов продаж автоматов 10А цены сравняются.
vjik написал :
Да уж, ни у Шнайдера, ни у Леграна, ни у АББ не нашел УЗО на 10мА номиналом выше 16А.
ForwardLook написал :
Ну хуже-то точно не будет :)
Кондерщики сильно ругались матом когда коммутировали этот 4 мм2 на улице с внешним блоком ?
Они ещё не знают об этом :) И кабель идет к внутреннему блоку.
Solovey написал :
В розетку для духовки 4 квадрата тоже с матом впихивать кто-то будет :)
Неа, не будет :) Это я сам. Сам спроектировал, сам пихать буду, винить некого ;)
Духовка подключена через распределительную коробку.
Типа такой. http://elektronink.org.ua/static/catalog/card11072.html
Я не знал, что у духовок обычная вилка.