Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

15.01.2015 в 14:26:06

Alexiy написал : всё равно почти гарантированно при каждом хорошем КЗ будете бегать плавкие вставки менять

КЗ настолько частое событие, что я бы посоветовал сразу купить хорошие кроссовки, чтобы бегать менять вставки было удобно.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

15.01.2015 в 14:59:01

Надо постараться ещё чтобы КЗ такое получить. :)

Santey77 написал : К примеру: два станка работают- третий отдыхает....

Причем тут КЗ и селективность?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.01.2015 в 15:16:33

avmal написал : Полупроводниковые расцепители выставляются на нужные параметры без всяких "фигли".

во-первых, не полупроводниковые, а электронные во-вторых, даже электронные расцепители не дадут вам отстроиться от плавкой вставки при столь близких номиналах.

rip87 написал : Причем тут КЗ и селективность?

вы хотите чтоб я я вам тут на форуме ликбез устроил? У меня времени не хватит этим заниматься. Нарисуйте кривые отключения плавкой вставки и автомата и попробуйте так отстроить автомат, чтоб его кривые не пересекались с плавкой вставкой. Вот тут можете побаловаться: https://hto.power.schneider-electric.com/CBT/Apps/Index.aspx?lang=ru-RU&regulation=RussiaCenelec При небольших токах КЗ частичная селективность зачастую удовлетворяет условиям, а проблемы начинаются при высоких токах КЗ - там уже не столько кривая влияет, сколько инерционность конкретного расцепителя

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

15.01.2015 в 15:21:32

А под автоматом не будет что-ли распределительной части? Щит на один автомат?:)

0
Graf_2003
Graf_2003
Новичок

Регистрация: 17.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 81

15.01.2015 в 15:23:25

Alexiy, +1 На Шнайдере получил предел селективности 1200А ... это с АВ с электронутым расцепителем при 63А.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.01.2015 в 16:54:05

Alexiy написал : во-первых, не полупроводниковые, а электронные

На вакуумных лампах?

Alexiy написал : При небольших токах КЗ частичная селективность зачастую удовлетворяет условиям, а проблемы начинаются при высоких токах КЗ - там уже не столько кривая влияет, сколько инерционность конкретного расцепителя

Калиброванные уставки по ТКЗ от 1,5 до 10 Iном, от мгновенного до 0,4 сек.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.01.2015 в 10:28:32

avmal написал : На вакуумных лампах?

опять в схоластику ударяетесь? Или под прапорщика косите:

Построил прапор роту и говорит: — Кто может починить рацию на бронетранспортёре? Из строя: — Товарищ прапорщик, а рация на лампах или на транзисторах? — Для тупых повторяю — НА БРОНЕТРАНСПОРТЁРЕ!!!

Расцепители бывают магнитотермические и электронные. Никаких полупроводниковых не бывает - откройте любой каталог и убедитесь. Или вы ни разу каталог на автоматы в литом корпусе не открывали?

avmal написал : Калиброванные уставки по ТКЗ от 1,5 до 10 Iном, от мгновенного до 0,4 сек.

Это я понимаю. Ну и что? вы пробовали реальную селективность проверить? я уже давал ссылку на инструмент от Schneider Electric Если в автомате с электронным расцепителем задавить уставку Isd до 1,5, то получим селективность в диапазоне примерно до 2 кА. При этом ещё и выделенную мощность себе зарежем. Если ожидаемый ТКЗ не превышает 1900 А, то вполне приемлемое решение.

Только, повторюсь, мы не знаем тип плавких вставок, а ещё цена на автомат с электронным расцепителем довольно приличная

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.01.2015 в 12:18:54

Alexiy написал : Расцепители бывают магнитотермические и электронные. Никаких полупроводниковых не бывает - откройте любой каталог и убедитесь. Или вы ни разу каталог на автоматы в литом корпусе не открывали?

Вы в своём репертуаре ... Когда же на вас придёт прозрение, что вы знаете много меньше, чем думаете? Каталог производителя А3700 устроит?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.01.2015 в 12:29:16

avmal написал : Каталог производителя А3700 устроит?

ОК. Пусть будет полупроводниковый расцепитель, раз производитель проявил оригинальность и так назвал. Но селективности в зоне токов свыше 2 кА все равно не будет.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

16.01.2015 в 12:38:05

Alexiy написал : Но селективности в зоне токов свыше 2 кА все равно не будет.

А надо?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.01.2015 в 12:41:08

rip87 написал : А надо?

я ж не знаю какие там токи КЗ. Вдруг свыше 2 кА? Автору надо чтоб была селективность - потому он тему создал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.