Kapusha
Kapusha
Новичок

Регистрация: 18.01.2015

Алматы

Сообщений: 17

18.01.2015 в 17:58:54

Приветствую всех на форуме.
Холодильник будет стоят либо по плану, либо уйдёт в двойную розетку напротив туалета. Я обозначила всё что на данный момент подключено, остальные свободные розетки используются под ноутбук и разных подзарядок, 1 раз в неделю утюг. Всё проведено кроме кухни+в коридор надо добавить тройную или двойную розетку (по плану обозначена как 3)

Как предложите раскидать? Надеюсь то что есть переделывать не буду, остаток нерв в дефиците :cool:

Сфотала подъездный щиток на 3 квартиры. Мои автоматы серые. 25С Похоже у меня всего одна линия, я помню заводили толстый кабель в коробку расположенную в коридоре и уже от неё развлетляли. Но я не уверена что у меня стоит, познания в электрике 5 дней.

То, что есть уже есть. Главная задача распределить кухню: из техники только духовка электрическая, газовая поверхность, вытяжка, стиралка и холодильник.

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1922

18.01.2015 в 18:47:25

Щит свой нарисуйте. Вообще вы же не сами все это делаете.. Наверняка такой объём делает мастер.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.01.2015 в 19:31:32

VIKO автоматы производит? Надо же....

0
Kapusha
Kapusha
Новичок

Регистрация: 18.01.2015

Алматы

Сообщений: 17

19.01.2015 в 12:34:06

camper написал : Щит свой нарисуйте. Вообще вы же не сами все это делаете.. Наверняка такой объём делает мастер.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.01.2015 в 12:59:11

Kapusha написал : Похоже у меня всего одна линия

У вас две линии - два автомата. Быстрее всего один автомат на освещение, а второй на розетки. Внизу стоит двухполюсный, ограничивающий мощность, автомат 40А - он стоит перед счётчиком.

0
Kapusha
Kapusha
Новичок

Регистрация: 18.01.2015

Алматы

Сообщений: 17

19.01.2015 в 17:05:05

Посмотрели мои автоматы. Стоит вводный 25А и два автомата по 25А. По неизвестным мне причинам один автомат свободен и вся квартира сейчас на одном автомате в 25А.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.01.2015 в 21:02:13

Kapusha написал : Стоит вводный 25А

Не видно ваш номинал диффавтомата, но номинал соседних по 40А. Значит и у вас должен быть 40А.

Kapusha написал : По неизвестным мне причинам один автомат свободен

К сожалению подключения на фотографиях не видны.

0
Kapusha
Kapusha
Новичок

Регистрация: 18.01.2015

Алматы

Сообщений: 17

19.01.2015 в 21:24:25

Нет, нам меняли этот автомат и он 25А, я не знаю от чего отталкивался электрик. У соседей да, 40. Сейчас автомат 25с держит всю проводку квартиры. А что подключено видно по плану (кроме эл. духовки) вот и хочу подгрузить второй свободный автомат, хватит ему отдыхать, пусть часть работы заберет. А именно кухню. Основные потребители кухни эл. плита, рассчитываю 3квт (так как не куплена) и стиралка которая пашет у меня в 2,3квт . Ну холодильник, ТВ и розетки не знаю куда собачить.
Вопрос сейчас такой хватит ли одного автомата на кухню?

Квартира газовая. Жрут только духовка и стиралка

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.