AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

21.01.2015 в 14:39:40

SunFire написал : Всем остальным выкидывать стиральные машины ?

Или пытаться грамотно применить ПУЭ 7:

*1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:

3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.); арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).

1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве РЕ-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.

1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.*

Сразу заметим, что последний пункт означает, что водопроводом в качестве PE могут воспользоваться только жители первых этажей. Поскольку при нашей системе "многоэтажной деревни" даже металлический стояк водопровода не отменяет самовольные изолирующие вставки любым самостийным собственником в другой квартире.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2015 в 14:44:38

SunFire написал : в доме РЕ в принципе нет.

ну вот на этом разговор можно и окончить. РЕ просто нет - занавес, аплодисменты зрителей.

SunFire написал : Это у меня есть, болтающийся в воздухе.

У вас есть жила болтающаяся в воздухе. Ну пусть дальше болтается до лучших времен. Сейчас это не РЕ - это пока только заготовка для будущего РЕ

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

21.01.2015 в 15:47:24

SunFire написал : Можете пояснить ? В противном случает РЕ будет вообще отсутствовать. Так чем же его отсутствие хуже присутствия с возможностью аварийного отключения.

Ухудшает безопасность подключение третьего контакта в розетках. Как только вы подключили эти контакты -- вы электрически объединили все корпуса приборов. Это -- резкое снижение безопасности: вероятность того, что вы получите на корпусе фазу резко увеличивается, ее может дать прибор, о котором даже не подозреваете. Стоит старый принтер, включен в розетку, но пользоваться им особо не надо. Он испортился, стал давать фазу на землю, но по нему не видно, он не бьется (пластиковый же), зато эта фаза пришла и на комп, и на стиралку, и на микроволновку, и на чайник, и на фен. Это ухудшение безопасности компенсируется в случае, если вы все это объединение надежно заземляете -- все это уйдет в землю, а заодно вызовет или сверхток, который выбьет автоматы, или утечку, которая выбьет узо. Но так как надежного заземления в ваших условиях обеспечить нельзя, то и снижение безопасности останется.

Об обрыве нуля: УЗМ и прочие реле напряжения от него не защищают. Они защищают от одного из последствий обрыва нуля -- слишком высокого или слишком низкого напряжения. Но при обрыве нуля напряжение не обязано быть непременно высоким или низким -- оно может остаться в пределах несрабатывания, если фазы в рамках подъезда более-менее ровно нагружены. А фаза на корпусах при этом все равно будет, и не ограниченная по току высоким сопротивлением конденсаторов, как в случае штатных утечек, а полноценная.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

21.01.2015 в 15:54:37

Solovey написал : ну вот на этом разговор можно и окончить. РЕ просто нет - занавес, аплодисменты зрителей.

У вас есть жила болтающаяся в воздухе. Ну пусть дальше болтается до лучших времен. Сейчас это не РЕ - это пока только заготовка для будущего РЕ

Хорошо, так почему же PEN нельзя организовать, если защититься от отгорания нуля (УЗМ-51М) и от перепутывание фазы с нулём электриками (пока не знаю как) ?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2015 в 16:03:06

SunFire написал : Хорошо, так почему же PEN нельзя организовать,

дык можно.

если сечение этого проводника не менее 16квадрат алюминия (10 квадрат меди) и также нет коммутационных аппаратов в его цепи.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

21.01.2015 в 16:11:48

stroke написал : Ухудшает безопасность подключение третьего контакта в розетках. Как только вы подключили эти контакты -- вы электрически объединили все корпуса приборов. Это -- резкое снижение безопасности: вероятность того, что вы получите на корпусе фазу резко увеличивается, ее может дать прибор, о котором даже не подозреваете. Стоит старый принтер, включен в розетку, но пользоваться им особо не надо. Он испортился, стал давать фазу на землю, но по нему не видно, он не бьется (пластиковый же), зато эта фаза пришла и на комп, и на стиралку, и на микроволновку, и на чайник, и на фен. Это ухудшение безопасности компенсируется в случае, если вы все это объединение надежно заземляете -- все это уйдет в землю, а заодно вызовет или сверхток, который выбьет автоматы, или утечку, которая выбьет узо. Но так как надежного заземления в ваших условиях обеспечить нельзя, то и снижение безопасности останется.

Так а в случае, если мой РЕ заведён на НОЛЬ, то эта же самая фаза на корпусе уйдёт в ноль, и в результате сверхтока отключится автомат.

Об обрыве нуля: УЗМ и прочие реле напряжения от него не защищают. Они защищают от одного из последствий обрыва нуля -- слишком высокого или слишком низкого напряжения. Но при обрыве нуля напряжение не обязано быть непременно высоким или низким -- оно может остаться в пределах несрабатывания, если фазы в рамках подъезда более-менее ровно нагружены. А фаза на корпусах при этом все равно будет, и не ограниченная по току высоким сопротивлением конденсаторов, как в случае штатных утечек, а полноценная.

Да, с этим совершенно согласен.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

21.01.2015 в 16:16:33

Solovey написал : дык можно.

если сечение этого проводника не менее 16квадрат алюминия (10 квадрат меди) и также нет коммутационных аппаратов в его цепи.

Я думаю, что там 6 квадратов меди ... А какие коммутационные устройства НУЛЯ могут быть вне квартиры ?

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

21.01.2015 в 17:02:36

Согласно ПУЭ п. 1.7.80, В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы ТN-С, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к РЕN- проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитного коммутационного аппарата.

Ставьте узо - по ПУЭ они ДОЛЖНЫ работать даже в случае обрыва нуля. Электромеханические точно работают.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

21.01.2015 в 17:19:05

AlexeyL написал : Разрешённый ток утечки полностью исправных ТЭНов по ГОСТ - 0,75 мА/кВт.

враки... этот ГОСТ для промышленного оборудования... для бытовых ТЭНов действует другой, там сопротивление изоляции должно быть не хуже 0,5 Мом

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2015 в 17:37:26

SunFire написал : Я думаю, что там 6 квадратов меди ...

дальнейший разговор о существовании PEN смысла не имеет.

SunFire написал : А какие коммутационные устройства НУЛЯ могут быть вне квартиры ?

например рубильник, двухполюсный автомат на вводе...

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

21.01.2015 в 17:52:10

SunFire написал : Так а в случае, если мой РЕ заведён на НОЛЬ, то эта же самая фаза на корпусе уйдёт в ноль, и в результате сверхтока отключится автомат.

Да, и именно этим соображением руководствовались в 90-е, когда импортные стиралки и т.п. только появились. Делали одну из двух схем -- либо в розетке соединяли нуль с землей (делая подобие системы TN-C), либо прокладывали трехпроводку и присоединяли ее к нулю стояка, считая, что этим получили систему TN-CS.

Но для этих схем нужен надежный нуль, если нуль подводит -- и заземления нет, и фаза на корпусах, так?

Стали смотреть критерии "а что такое надежный нуль". И вот эти критерии надежности -- и есть то, о чем говорят другие в этом треде, все эти "PEN -- не менее 10 квадрат меди", "отсутствие коммутации" и др. требования к PEN, то есть к проводнику, совмещающему функции защитного заземления (PE) и нейтрали или нуля (N). И оказалось, что на практике этим требованиям в существовавших на тот (90-е) момент домах удовлетворяли только нули домов с электроплитами, где защитное зануление было предусмотрено проектом, и нули делались толстыми и надежными. В домах с газом нули делались заниженными, да и в целом им уделялось мало внимания.

А сейчас дело обстоит так, что там, где проводят реконструкцию и нули хорошие, там и разделение нуля и земли (деление PEN на PE и N) делают сразу же, на уровне подъезда самое ближнее, иногда на уровне дома, иногда прямо на трансформаторе (получая полноценную систему TN-S). А где реконструкцию не делали или так, просто латали-штопали, там нуль не пригоден (опять же, кроме домов с электроплитами). Поэтому, как правило, просто смотрят на стояк, есть пятый желто-зеленый проводник -- можно подключать, нет -- нельзя, но, если электроплита, то стоит посмотреть, пройти по этажам, нет ли каких подстав, и, может быть, с осторожностью подключить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.