scarzie написал : можете мне объяснить что есть что?

Только на основании того что Вы намерили и подразумевая что из того что дали монтировал понимающий в типах заземления систем электроснабжения электрик. .

scarzie написал : 1) На корпусе (4) - это что, земля?

Да, РЕ TN. .

scarzie написал : 2) 2 и 3 (то, куда я подключен) - это две фазы? 3) У меня нет ноля (как в классической проводке ноль-фаза)?

Вы не внимательны! . Я же ведь Вам писал, что сейчас у вас в розетке, так как после написания Вами первого сообщения в теме один из проводов перекинули на заземленную красную вершину треугольника, на одном из проводов розетки неоновая отвертка-контролька НЕ должна светить! . То есть туда куда Вы подключены фазный и нейтральный проводники. .

scarzie написал : 4) Почему нигде не могу словить этих "127 вольт", даже когда меряю любую из фаз на корпус?

Потому что трансформатор 110/200 или 127/220 вольт давно заменили и поставили трансформатор 220/380 вольт.


Электрика, отопление

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

25.11.2015 в 10:21:31

Посититель написал : Потому что трансформатор 110/200 или 127/220 вольт давно заменили и поставили трансформатор 220/380 вольт.

Вот в этом сомневаюсь..... тогда бы при замере между фаз 380 были бы. Очень похоже на ситуацию которая у нас имеется. косяк обнаружен случайно и недавно, но работает уже много лет и до сих пор. транс всё тот же 127/220В с него используют 3 фазы, одну из которых заземлили! Специально ли или случайно

stroke написал : выяснить надо у тех, кто подключал -- они-то наверняка про этот щит знают больше,

тогда это полностью соответствует всем замерам. так как нулевой вывод тр-ра не использовали (если он вообще есть), то и КЗ фаза -ноль нет, и 127 вольт ни где всплывают при замере.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

29.11.2015 в 18:05:34

scarzie, прояснили что у вас в реальности происходит в сети? Хотелось бы всё таки знать.

ЗЫ: Это конечно не только на этом форуме. задал человек вопрос, получил ответы и ...всё. Отписаться по результату уже не считает нужным. Он то уже разобрался. Жаль что у многих такой подход.

0
scarzie
scarzie
Новичок

Регистрация: 19.01.2015

Киев

Сообщений: 14

02.12.2015 в 14:48:28

Спасибо за ответы! Переписываюсь не только здесь, но и еще на одном форуме, у всех разные мнения по поводу системы.

Мегавольт. написал : Он то уже разобрался.

пока истину так и не выяснил.

Посититель написал : Я же ведь Вам писал, что сейчас у вас в розетке, так как после написания Вами первого сообщения в теме один из проводов перекинули на заземленную красную вершину треугольника, на одном из проводов розетки неоновая отвертка-контролька НЕ должна светить! .

Да, так и есть, на одном из кабелей отвертка не светит. Хочу пойти сделать новые фотки. Может что-то еще замерить?

0
Доширак
Доширак
Местный

Регистрация: 06.12.2014

Балашов

Сообщений: 360

05.12.2015 в 15:48:16

scarzie написал: Спасибо за ответы! Переписываюсь не только здесь, но и еще на одном форуме, у всех разные мнения по поводу системы.

Мегавольт. написал : Он то уже разобрался.

пока истину так и не выяснил.

Посититель написал : Я же ведь Вам писал, что сейчас у вас в розетке, так как после написания Вами первого сообщения в теме один из проводов перекинули на заземленную красную вершину треугольника, на одном из проводов розетки неоновая отвертка-контролька НЕ должна светить! .

Да, так и есть, на одном из кабелей отвертка не светит. Хочу пойти сделать новые фотки. Может что-то еще замерить?

У вас классическое соединение выходных обмоток питающего трансформатора треугольником. Видимо достался от какого-то промышленного предприятия. Поэтому все напряжения одни и те же - 220 в. Это не соединение звездой, где есть фазные и линейные напряжения (фазное 220, линейное 380). Непонятно зачем вообще заземление в доме. Одну из вершин треугольнока заземлили, поэтому вы попали на это заземление. Другие потребители это заземление не имеют, они находятся на противоположной стороне треугольника от заземленной вершины. Видимо заземление резервное на случай перехода на общепрнятую систему звезда.

0
gorenckow
gorenckow
Новичок

Регистрация: 28.11.2015

Москва

Сообщений: 3

06.12.2015 в 10:48:15

А специалистов не лучше ли вам пригласить? мне кажется,что это достаточно серьезный вопрос, тут даже гадать нельзя, это ведь электричество. Нужен профи.