21.01.2015 в 17:42:12
pom_ka написал : опять не верите?
Верю. Я принял автоматы 25А за групповые квартирные, а это оказывается распределение по квартирам этажа. Не думал, что 63А стоят в магистрали. Там, кстати, должен стоять трёхфазный автомат - магистраль стояка трёхфазная.
serj12 написал : С их точки зрения - всё в норме
В какой же норме?
pom_ka написал : у меня тепрь эта кракозябра не задействована, электрик её обрезал только провод остался и у меня ввод идет сразу от счетчика в квартиру без всяких автоматов
В любом случае сразу после счётчика должна стоять защита.
21.01.2015 в 18:18:36
avmal написал : В какой же норме?
Имелось в виду именно их субъективная точка зрения(просто терзают смутные сомнения что у них есть более глобальные задачи,чем бардак с распределением эл.энергии вна конкретном объекте).
avmal написал : Не думал, что 63А стоят в магистрали. Там, кстати, должен стоять трёхфазный автомат - магистраль стояка трёхфазная.
Скорее всего они так выполнили вводной рубильник на подъезд :scare Я такую картину наблюдаю уже не первый раз и просто молча выкидываю и ставлю 3р,так проще,чем пытаться что-то объяснить.
И это пройдёт ...
21.01.2015 в 21:48:12
сходил сфоткал потраха на других этажах :)
первому этажу повезло больше других, у нас 25А на квартиру, у них получается всего 16А??
21.01.2015 в 22:33:09
pom_ka написал : первому этажу повезло больше других, у нас 25А на квартиру, у них получается всего 16А??
нет. Обратите внимание на перемычку между автоматами - это значит что в квартиру заходит две линии и каждая под отдельным автоматом(16+16).Другой вопрос - а повезло ли им ...
И это пройдёт ...
22.01.2015 в 01:37:42
pom_ka написал : сходил сфоткал потраха на других этажах
Видно, что с автоматов 25А фаза уходит на счётчики, а со счётчиков приходит на групповые автоматы по 16А. Так и у вас должно быть.
22.01.2015 в 07:58:46
avmal написал : Видно, что автоматов 25А фаза уходит на счётчики, а со счётчиков приходит на групповые автоматы по 16А. Так и у вас должно быть.
да, должно:(
22.01.2015 в 08:13:12
serj12 написал : нет. Обратите внимание на перемычку между автоматами - это значит что в квартиру заходит две линии и каждая под отдельным автоматом(16+16).Другой вопрос - а повезло ли им ...
да, к моему сожалению вы правы.... как вы думаете,если попросить электриков воткнуть после 63А, вместо автомата 25 А который идет на мою квартиру, автомат 32 А , ну и после счетчика поставить автомат на 25 А, пойдут ли они на такое, криминал или нет?? :)
22.01.2015 в 20:48:17
avmal написал : В любом случае сразу после счётчика должна стоять защита.
типа это что ли?
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Если до счетчика есть автомат, то после счетчика он нафиг не нужен. Там самое место рубильнику, клеммнику или селективному УЗО.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.