mismn
mismn
Новичок

Регистрация: 12.01.2015

Москва

Сообщений: 47

27.01.2015 в 21:59:03

Хочу розетку отдельную протянуть от щитка до стиральной машинки. В щиток думаю установлю:
1) Автоматический выключатель ABB 1-полюсный S201 C16 2) УЗО ABB F202 AC-16/0,01 2-х полюсное 16A 10mA 2 модуля совместимы ли?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

27.01.2015 в 21:59:58

А почему нет?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.01.2015 в 22:07:04

mismn написал : совместимы ли?

Запросто. Только кабель тяните 3х2,5

0
eiwork
eiwork
Новичок

Регистрация: 24.01.2015

Николаев

Сообщений: 73

27.01.2015 в 22:27:20

совместимы, конечно. а чего диф не хотите? тот же АББ.

0
mismn
mismn
Новичок

Регистрация: 12.01.2015

Москва

Сообщений: 47

27.01.2015 в 22:31:54

ksiman написал : Запросто. Только кабель тяните 3х2,5

Это самосабой.

0
mismn
mismn
Новичок

Регистрация: 12.01.2015

Москва

Сообщений: 47

27.01.2015 в 22:32:44

eiwork написал : совместимы, конечно. а чего диф не хотите? тот же АББ.

Я просто не нашел в инет. магазине нужный мне 16А 10мА диф.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

28.01.2015 в 00:24:27

mismn написал : Я просто не нашел в инет. магазине нужный мне 16А 10мА диф.

Вы его (АС-16/0,01) и не найдёте нигде, если речь про ABB. Только тип А. Или домашнее УЗОстроение путём соединения ABB DDA202 AC 25/0,01 + ABB S202 16A. Но это уже другие габариты и другие деньги.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.01.2015 в 09:39:25

mismn написал : Я просто не нашел в инет. магазине нужный мне 16А 10мА диф.

а принципиально именно АВВ поставить? Щиток квартирный или домашний?