Добрый день.

Есть сомнения по поводу компетенции электрика, который сделал электропроводку в двух смежных квартирах новостроя:

Буду очень признателен по поводу любых замечаний и советов.

  • Кабель на вход в квартиры - 10мм2
  • Под номиналами автоматов их номера в щитке
  • Автоматы на 25А были изъяты из подъездного щитка (проводка от застройщика)
0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

28.01.2015 в 04:19:39

Отсутствует дифзащита, номиналы автоматов завышены.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.01.2015 в 09:52:56

TRVQ2 написал : Есть сомнения по поводу компетенции электрика,

Схему рисовал дизайнер. :) - "красота"!

Такие у нас хранятся в теме "Осторожно лжеэлектрики".

TRVQ2 написал : Буду очень признателен по поводу любых замечаний и советов.

Если это действительно творчество электрика у ваших соседей, то вам один совет: ищите другого исполнителя, с этим не связывайтесь.

0
TRVQ2
TRVQ2
Новичок

Регистрация: 28.01.2015

Москва

Сообщений: 2

28.01.2015 в 12:53:11

Solovey написал : Схему рисовал дизайнер. :) - "красота"!

Такие у нас хранятся в теме "Осторожно лжеэлектрики".

Схему нарисовал я сам, сорри, не электрик :) Электрик сначала сделал электрику (без моего в то время участия), а потом уже Я взялся проверить, что же он наделал в итоге :)

Что уже планирую изменить в электропроводке:

  1. Хочу холодильник вынести на отдельный автомат в щитке, который бы не вырубался общим щитковым рубильником.
  2. Возможно такую же операцию сделаю для линии с UPS (на которую думаю поцепить котел и возможно Wifi Router)
  3. Стиралку и посудомойку пустить на один диф. автомат (не подскажете, нормально ли если две линии от щитка подсоеденены к одному диф. автомату или ставить два? и какой номинал взять?)
  4. Согласен с комментарием, что номиналы автоматов завышены. Особенно C25, мне кажется слишком, но аргуммент электрика, что он просто их с подъездного щитка снял, а там поставил другие. Можно более детально, где считаете что номинал явно завышен и не подходит под сечение проводки (мощность потребления)?

Заранее благодарен за советы!

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

28.01.2015 в 12:57:46

Все 3х1,5 на 10а, 3х2.5 на 16а, все АВ 20а,25а выкинуть ,если не использован кабель 3х4.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.01.2015 в 13:12:56

TRVQ2 написал : Схему нарисовал я сам, сорри, не электрик Электрик сначала сделал электрику (без моего в то время участия), а потом уже Я взялся проверить, что же он наделал в итоге

А ну тогда вот:

1) про автоматы и сечения сказали выше: 1.5 квадрата -10А, 2.5 квадрата -16А, 6 квадрат - 32А. 2) У вас ввод 40А - тогда все 32А после него выкинуть - зачем себя урезать? А вы уверены что ввод 40А и кабель 10 квадрат? Фото этажного и квартирного щитков дайте. 3) все розетки должны быть под дифзащитой 10-30мА 4) крайне желательно вообще все линии квартиры спрятать под дифзащиту 10-30мА (даже те, на которые дифзащита не обязательна)

TRVQ2 написал :

  1. Хочу холодильник вынести на отдельный автомат в щитке, который бы не вырубался общим щитковым рубильником.

тогда уж на дифавтомат или на УЗО +автомат

TRVQ2 написал :

  1. Возможно такую же операцию сделаю для линии с UPS (на которую думаю поцепить котел и возможно Wifi Router)

чего за котел в квартире с электроплитой?

TRVQ2 написал :

  1. Стиралку и посудомойку пустить на один диф. автомат (не подскажете, нормально ли если две линии от щитка подсоеденены к одному диф. автомату или ставить два? и какой номинал взять?)

можно на один, можно на два. но номиналом не более 16А. Стиралка обычно днем работает, ПММ - ночью. Можно и на 1 диф совместить.

0