Подскажите плз технологию заделки щели между паркетом и стеной. Щель - примерно 1см.
Квартира. Паркет уложен по лагам на фанеру, под ним - подпол глубиной 30см. Поэтому если просто лить в щель силиконовый герметик - он провалится вглубь. (((
Решили вначале запенить, а потом сверху уже герметиком пройти. Но вот вопрос: пена на компенсационные свойства этой щели не повлияет?
Заделывать будем точно, тк между лагами лежит шумоизолятор-утеплитель, а они все пылят...
Может есть какая технология? Как вариант еще думали лентой какой-нибудь проклеить стык стена-паркет.
Есть, только она применяется на стадии монтажа чернового пола...
sergei995 написал :
Решили вначале запенить, а потом сверху уже герметиком пройти. Но вот вопрос: пена на компенсационные свойства этой щели не повлияет?
Пена повлияет не столько на "компенсационные швы, сколько на герметизацию, т.е. затруднит выравнивание давления подпольного пространства с давлением снаружи, что не гуд с т.з. шумоизоляции в т.ч.
sergei995 написал :
Как вариант еще думали лентой какой-нибудь проклеить стык стена-паркет.
А вот это и есть тот самый вариант, только лента или (пористый материал с открытыми ячейками) должна быть "войлочная" с хорошим сопротивлением на продув, оставшуюся щель уже заполнять герметиком.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
Oleg V написал :
А не боитесь, что у Вас весь подпол сгниёт?
Что сгниет - не боимся, дом не загородный, а паропроницаемость все равно сохранится.
Резон написал :
Тут заделка как раз нужна больше с т.з. шумоизоляции... А чтоб "не пылила", укладывают поверх "утеплителя" например спандбонд
Ну что делать - не уложили спанбонд. Шумка вроде нас устраивает, а вот пыль - не очень. )
Говорят, вентиляция подпола через щель вдоль стены очень провоцирует сквозняки вдоль стен и пыление.
Резон написал :
А вот это и есть тот самый вариант, только лента или (пористый материал с открытыми ячейками) должна быть "войлочная" с хорошим сопротивлением на продув, оставшуюся щель уже заполнять герметиком
Вот где б такое найти.... На многих паркетных форумах читал, что паркетчики советуют силикон. Т.е. герметичность. И вроде всё ок....
sergei995 написал :
Вот где б такое найти.... На многих паркетных форумах читал, что паркетчики советуют силикон. Т.е. герметичность. И вроде всё ок....
Пористую резину полосами можно нарезать, если найдете, только чтоб была "продуваемая". Я не заморачиваюсь, беру у акустиков ленту Вибростек, она достаточно широка, можно порезать вдоль.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
Что и было очевидно. Как там лентой заклеить, я плохо понимаю, а объёмный пористый фильтрующий материал - самое то.
Поролон, синтепон, частный случай -ПСУЛ
sergei995, кстати тут человек очень интересовался по поводу паркета по фанере на лагах, как раз с т.з. ЗИ, может просветите о своей конструкции, как у Вас все устроено, раз у Вас такой хороший пол получился:
Верю, надеюсь, что и нас не слышно снизу )
Тем более зря что ли столько минваты запихали в подпол? )
Банально лаги поверх бетонных перекрытий. Между лагами ISOVER 150мм толщиной раскатан и плотно вставлен.
Сверху воздушная прослойка осталась 5см. Потом фанера 2 слоя и паркет. Тишина.
Вот из-за этого изовера и беспокоимся. Пыли пока много в квартире (ну это понятно, ремонт только закончился). Хочется чтобы лишняя пыль из под пола не летела в помещение.... Понятно, что он там лежит спокойно, никто его не режет и новую пыль он не продуцирует. Но всё равно, лучше изолировать.
sergei995 написал :
Банально лаги поверх бетонных перекрытий.
Лаги чем то закреплены к перекрытию? Есть ли под ними какая прокладка? Фанера между собой склеивалась или только скручена? Паркет клеевой? Я правильно понимаю?
В своё время я попросту проклеила эти стыки лентами из тряпки, а местами типа серпянки чем-то. Клей наносила на стену и край паркета, тряпка удерживала пыль из-под лаг, но все же сохраняла вентиляцию. Сверху плинтус. Еще помню, что в некоторых местах просто толстый поролон запихнула. Много лет прошло-тогда выбор невелик был по материалам.
Серпянка.
Разматал ее в доль стены скрутил поперек промазал кисточкой ПВАшкой. Всю длинную кругляшку засунул в щель. Сверху плинтус.
И дышит и достаточно жестко.
В щель запихали поролоновую ленту для уплотнения окон 1,5x2см. Вообще уже очень плотно села, но решили-таки сделать пункт 2:
Сверху стык проклеен лентой из изоспана А (сами вырезали 5см ленту). Клеили на обычный уксусный силикон. К стене (3см) и паркету(1-2см). Паркет уже с лаком - ПВА плохо держал. Силикон держится хорошо, но и оторвать тоже можно, а потом отскоблить ногтем )
Надеемся, пылить не будет Да и звукоизоляция станет лучше.
Резон написал :
Лаги чем то закреплены к перекрытию? Есть ли под ними какая прокладка? Фанера между собой склеивалась или только скручена? Паркет клеевой? Я правильно понимаю?
Все склеено. Подставки под лаги (фанерные столбики) закреплены к перекрытию на дюбели и клей. В качестве прокладки - только клей.
Сами лаги к подставкам - на шурупы и клей. Фанера к лагам - на шурупы и клей. Слои фанеры проклеены тоже.
Паркет клеевой. Клей везде полиуретановый двухкомпонентный.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.