kreo, фотку вилки выложи
kreo написал : Ну 20 точно не хватит, ИМХО..
если кабель к которому подключаете водогрей 2,5- то 16А - за глаза
02.02.2015 в 11:49:10
kreo, фотку вилки выложи
kreo написал : Ну 20 точно не хватит, ИМХО..
если кабель к которому подключаете водогрей 2,5- то 16А - за глаза
02.02.2015 в 11:54:23
Solovey написал : Автомат бы на 25А поменять.
Нет. Данный водонагреватель потребляет ток почти 26 ампер, а еще пусковой момент. Так что только 32 А.
andrewkhv написал : тут проблема найти евророзетку на ток 25А или больше.
Бвтовые розетки выпускаются только на 16 ампер. Вам надо 32, так что это лучше сделать без розеток и вилок, соединение в коробке. Р.С. Более пятнадцати лет использую проточный Сименс 6 кВт. Автомат сначала стоял на 25 ампер, постоянно выбивало. Заменил на 32, все нормально. Подключено все медным проводом 6 мм2. Соединение с водонагревателем с помощью колодок с винтовыми зажимами.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
02.02.2015 в 11:56:39
семенслепак написал : kreo, фотку вилки выложи
Водогрей в пути ещё, послезавтра будет, я пока готовлюсь:)
Если интересно, то модель electrolux npx4 aquatronic digital. Инструкция по эксплуатации: Номинальный ток в инструкции указан в 25,9А..
Пыхтачок написал : Бвтовые розетки выпускаются только на 16 ампер. Вам надо 32, так что это лучше сделать без розеток и вилок, соединение в коробке. Р.С. Более пятнадцати лет использую проточный Сименс 6 кВт. Автомат сначала стоял на 25 ампер, постоянно выбивало. Заменил на 32, все нормально. Подключено все медным проводом 6 мм2. Соединение с водонагревателем с помощью колодок с винтовыми зажимами.
Отрезать вилку и соединить в коробке? Гарантия точно слетит:)
02.02.2015 в 11:59:42
02.02.2015 в 12:02:21
StargazerV написал :
- Вы уверены, что не путаете с вилкой ? Однозначно путаете.
- Так вот, ни то (2.5А), ни другое (16А) на такой ток не рассчитано. Потому бы предложил или использовать более мощный тип вилки/розетки, или же по возможности избежать лишнего контакта и завести провод прямо в водогрей.
Да, Schuko, извиняюсь:(
семенслепак написал : Соединение с водонагревателем с помощью колодок с винтовыми зажимами
Попробую сделать так, спасибо!
02.02.2015 в 12:04:31
kreo написал : Медь, 2,5... Должно хватить, кмк..
на медь 2.5 квадрата автомат не более 16А. Для вашего проточника этого явно мало.
02.02.2015 в 12:04:53
kreo написал : Отрезать вилку и соединить в коробке? Гарантия точно слетит
Не должен он иметь обычную вилку. Может быть установлена вилка промышленного образца на ток 32А. Если это так, тогда искать аналогичную розетку под данную вилку. У Сименса вилки нет, вход прямо в водонагреватель на винтовые клеммы.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
02.02.2015 в 12:12:41
Solovey написал : на медь 2.5 квадрата автомат не более 16А. Для вашего проточника этого явно мало.
На силовую розетку 4 мм идёт, на обычные бытовые розетки - 2,5..
Пыхтачок написал : Не должен он иметь обычную вилку. Может быть установлена вилка промышленного образца на ток 32А. Если это так, тогда искать аналогичную розетку под данную вилку. У Сименса вилки нет, вход прямо в водонагреватель на винтовые клеммы.
Хорошо, посмотрю. Меня просто не один человек убеждал, что там обычная вилка:) Поэтому, собственно, я и суечусь:) Обманули, наверное, гады..
02.02.2015 в 13:26:41
kreo написал : На силовую розетку 4 мм идёт, на обычные бытовые розетки - 2,5.
На кабель 2.5 квадрата - автомат не более 16А На кабель 4 квадрата - автомат не более 25А
Ваш вариант текущий вариант проводки штобневыбивало (25 и 32А соответственно) пожароопасен.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу